切换电容接触器总烧
lj2759739
lj2759739 Lv.5
2016年07月28日 15:50:46
只看楼主

切换电容接触器总烧毁,大家分析下什么原因吧

切换电容接触器总烧毁,大家分析下什么原因吧 柜1.jpg 柜2.jpg 接触器1.jpg 接触器2.jpg 接触器3.jpg

柜1.jpg


柜2.jpg


接触器1.jpg


接触器2.jpg


接触器3.jpg

免费打赏
lj2759739
2016年07月28日 15:51:50
2楼
速速围观啊
回复
随波逐流1992
2016年07月28日 16:09:11
3楼
如果不是接触器选小了的话,应该和接线端子接头松动有关系,我觉得这种接触器插接头式的接线端子是个安全隐患,受热胀冷缩和接触器振动的影响,这种接线端子很容易造成接头松动,导致发热严重,烧坏接线端子。
回复
czx2llp
2016年07月28日 21:21:20
4楼
现象是松动.若是很频繁考虑谐波.
回复
shenghejihe
2016年07月29日 08:57:36
5楼
1,选择接触器是否过小,按电容容量选择,15KVAR选择32A接触器,15以上至20的选择43A,20以上只30选择65A,40KVAR电容需要选择95A型接触器。
2,导线选择时要选比导线的截流量大一级的导线,以降低线路中的发热量。且导线连接必须紧固。
3,系统中可能存在谐波,导致谐波电流,电压的产生,电流增大从而烧毁电容及其它配套元件。产生谐波的主要设备有很多,比如变频装置,整流调压装置,直流电源系统,电弧设备等等。在补偿柜中可以加装滤波电抗器,但先要确定系统的谐波率(一般配置采用的大都是7%)
过人认为:在选择每个回路的电容保护开关时,应选择C型小型断路器,利于过流跳闸保护,很多补偿柜选用 的是D型小型断路器,这种动力保护性,在瞬时的过流上是不会跳闸的。主要用于电机的配电系统中。如果是采用熔断器保护的话,尽量选用快速熔断器为宜。其实每个电容回路额外配置的热继电器个人认为起不了多大作用。
回复
lj2759739
2016年07月29日 11:59:38
6楼
随波逐流1992 发表于 2016-7-28 16:09 如果不是接触器选小了的话,应该和接线端子接头松动有关系,我觉得这种接触器插接头式的接线端子是个安全隐 …线是不小,以前也考虑线松动,但是好多都是运行2、3个月都烧了
回复
lj2759739
2016年07月29日 12:00:40
7楼
czx2llp 发表于 2016-7-28 21:21 现象是松动.若是很频繁考虑谐波.现场就是一些搅拌机,电动机,应该不会是谐波吧
回复
lj2759739
2016年07月29日 12:03:27
8楼
shenghejihe 发表于 2016-7-29 08:57 1,选择接触器是否过小,按电容容量选择,15KVAR选择32A接触器,15以上至20的选择43A,20以上只30选择65A,4 …接触器是按你说的那种配的,如果换成C型空开,会不会在电容投入瞬间跳闸?知道加热继用处不大,还请说明下什么原因?
回复
随波逐流1992
2016年07月29日 13:55:47
9楼
lj2759739 发表于 2016-7-29 11:59 线是不小,以前也考虑线松动,但是好多都是运行2、3个月都烧了看图片上接触器的情况,感觉还是接头处接触不良发热烧的,建议检查是不是没有压紧,对于电容器的短路保护,建议还是使用快速熔断器好一些(1、GB50227-2008《并联电容器器装置设计规范》明确要求应使用熔断器做短路保护;2、熔断器分断能力高,小微断分断能力小,达不到短路电流的要求;3、熔断器响应时间短。),至于为啥不用热继电器,主要是因为电容器可以在145%的额定电流下正常运行,如果加热继电器,整定值不好确定,如果整定1.5倍的标称电流,就和gG型全范围保护的熔断器的保护范围重叠了,再加上很多电容器内部也有短路、过载保护装置,另外电容器内部击穿,也不会表现为电流的显著增大,热继电器保护不了这类故障,加入热继电器唯一的用处是可以保护电容器因为大量谐波流入时的过载,但是电网的谐波情况事前难估计,所以热继电器可不用。
回复
czx2llp
2016年07月29日 20:17:43
10楼
lj2759739 发表于 2016-7-29 12:00 现场就是一些搅拌机,电动机,应该不会是谐波吧查看下补偿器投切时间.你的设备20S以上.
回复
cmb178
2016年07月29日 21:00:13
11楼
要选择 切换电容器用的接触器,不是平常的接触器
回复