目前的10kv真空断路器中合闸回路是否还需要合闸接触器?查了施耐德的HVX样本上面好像没有了。
目前的10kv真空断路器中合闸回路是否还需要合闸接触器?查了施耐德的HVX样本上面好像没有了。
2楼
路过 学习了
回复
3楼
路过 学习了
回复
4楼
不知道你说的是什么型号的!以前我安装的ABB的就没有。
回复
5楼
奔跑的蜗牛06 发表于 2016-7-26 21:37 不知道你说的是什么型号的!以前我安装的ABB的就没有。我是在看资料的时候看到,断路器的基本跳合闸回路中,合闸回路串接合闸接触器,然后合闸接触器的开点再和合闸线圈串起来,书上说,合闸接触器是一种带灭弧罩的中间继电器,这么做应该是因为合闸电流较大,可是现在用的真空断路器好像没有见过合闸接触器这种元件,所以提了这么一个问题。
回复
6楼
以前是电磁操作,电流大,需配合闸接触器,现在普通的VS1都是弹簧操作机构,合合分闸电流小!
liqing126:以前是电磁合闸,电流大要加接触器,现在都用弹簧操作,电流小不需要接触器了。
回复
7楼
遵义 发表于 2016-7-27 09:14 以前是电磁操作,电流大,需配合闸接触器,现在普通的VS1都是弹簧操作机构,合合分闸电流小!哦,弹簧机构都不需要了是吧,谢大神解答。
回复
8楼
遵义 发表于 2016-7-27 09:14 以前是电磁操作,电流大,需配合闸接触器,现在普通的VS1都是弹簧操作机构,合合分闸电流小!弹簧只是跳闸时用的!合闸还是电磁铁!因为开关还是那种自复位的操作开关,只是比之前的开关小了点。
回复
9楼
看的几百年前的书?和现实脱节了吧
回复
10楼
dylan3940 发表于 2016-7-27 09:47 看的几百年前的书?和现实脱节了吧叫《发电厂与变电站的二次接线及实例分析》,好像是08年第一版印刷的,菜鸟也不知道该看些什么书,求版主推荐。
回复
11楼
beida_energy 发表于 2016-7-27 09:27 弹簧只是跳闸时用的!合闸还是电磁铁!因为开关还是那种自复位的操作开关,只是比之前的开关小了点。那现在还用合闸接触器么,看样本上好像是直接把合闸电磁铁串接在合闸回路上啊?
回复