2楼
应该是6个
回复
3楼
打瞌睡翻跟斗 发表于 2016-7-26 22:01 应该是6个想知道为什么6个?补偿柜控制器需要另一个互感器采样信号!
回复
4楼
供给电流表测量用的电流互感器,可以同时作为补偿柜控制器的互感器采样信号,串在一起的
它的要求不高
回复
5楼
测量和取样共用应该是能用的,但是不合理,电流互感器够用,安装空间够用的情况下应该单独使用,测量用电流互感器取电流信号,容量够就好了,电容补偿用电流互感器取得不是大小,而是相位,共用时电流回路串入非线性负载(电流表),使得电流信号偏移,导致补偿控制器检测的功率因数不是实际值,所以共用不合理,但是要求不高时,共用也能用,把电流互感器理想化,这样负载对电流幅值,相位引起的变化可以忽略不计。
回复
6楼
准确来说应该是安装7只互感器的,有的设计图纸上是把电流取样互感器跟测量的共用了,这样并不好。一是共用误差值得影响,2是实际工地使用中,会跟客户产生沟通上的问题。
回复
7楼
是分补还是共补啊
回复
8楼
学习了,,,,,
回复
9楼
路过,看看
回复