现在做一个工程设置一个10KV环网室,环网室自身的使用电源需要从10KV配电柜取到(380)请问使用电压互感器能否取到380V,功率为5kw的电能。急!高人不吝指教
现在做一个工程设置一个10KV环网室,环网室自身的使用电源需要从10KV配电柜取到(380)
请问使用电压互感器能否取到380V,功率为5kw的电能。
急!高人不吝指教
免费打赏
ljs1399
2007年11月07日 19:37:50
2楼
电压互感器好像是取不到380V电压.要用中间变压器.才取到380V电压
回复
gz.sg.yuyang
2007年11月07日 22:42:51
3楼
PT取的是100V电压,可采用升压的方法用于负载较小的控制装置.若要达到5kW的容量,PT得有5kVA以上的负载能力(没这种产品吧),建议找个厂家订做个10/0.4kV 8~10kVA 的小变压器
回复
hubeixp
2007年11月08日 09:25:15
4楼
一般PT取的是100V电压,不是380V.要用10/0.4kV 8~10kVA 中间变压器.才取到380V电压,这样PT负载能力也符合