地下室严重渗漏,怎么处理
weiweifa2
weiweifa2 Lv.7
2016年07月25日 13:32:11
只看楼主

再次我想请教各位以下几个问题:1. 已经取得竣工验收合格备案的房子,在未交付前发现如此严重的质量问题,是否可以申请撤销竣工验收备案。2. 防水设计实际上有两道防线,一是抗渗混凝土自防水,二是卷材防水,即使只做已到防水,地下室也不会发生如此严重的渗漏,是否可以怀疑施工单位根本没有采取防水措施。3. 地产公司采取以下措施整改,各位觉得有没有效果? a. 注浆堵漏,采用聚氨酯或环氧树脂浆料高压注浆。据我了解,注浆只适合小面积或局部渗漏,对于这种大面积的渗漏不适用,大家觉得呢?


再次我想请教各位以下几个问题:
1.
已经取得竣工验收合格备案的房子,在未交付前发现如此严重的质量问题,是否可以申请撤销竣工验收备案。
2.
防水设计实际上有两道防线,一是抗渗混凝土自防水,二是卷材防水,即使只做已到防水,地下室也不会发生如此严重的渗漏,是否可以怀疑施工单位根本没有采取防水措施。
3.
地产公司采取以下措施整改,各位觉得有没有效果?
a.
注浆堵漏,采用聚氨酯或环氧树脂浆料高压注浆。据我了解,注浆只适合小面积或局部渗漏,对于这种大面积的渗漏不适用,大家觉得呢?
b.
在地下室外打降水井
c.
在地下室外墙根部打降压孔,将外部水放进来。
4.
小区旁边就是湿地公园,业主担心降水、减压措施无效,根本无法降水位降下来。但是保利方的说法是,地面下是粉质粘土,透水性很差,造成地下室渗漏的水源来自天然雨水,雨水通过地下室外墙的新进回填土下渗,汇集到原来的基坑位置,由于基坑下方为不透水的基岩和粉质粘土,积水无法排走,所以只要用水泵将雨水抽走,那么地下室外就没有地下水了,没有渗漏水源,渗漏自然就解决了。
5. 如果真如第 4 条保利所说的,基坑新进回填土上是否应该设置一道防水层,比如素混凝土或不透水粘土,防止雨水下渗汇积。
13.jpg 12.jpg 11.jpg 9.jpg 8.jpg 7.jpg 6.jpg 5.jpg 4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg

免费打赏
niezhaolei123
2016年12月18日 20:48:50
36楼
结构未做抗浮设计,底板受水浮反力产生裂缝。地勘负有很大比例的责任
回复
mmnn9900
2017年02月10日 14:04:07
37楼
1、找出漏水点,用高压注浆先处理,以便减少渗水;2、采用疏水层或隔水墙,集中强排。两点浅见,仅供参考
回复
michael8101
2017年02月13日 16:40:43
38楼
先降水,找出渗水原因后处理。办法还是很多的
回复
柳风
2017年03月05日 21:29:58
39楼
先查图纸做了抗浮设计没有哦,然后再看施工是怎样的,防水怎样
回复
lyp_hero
2017年03月06日 14:29:54
40楼
感谢楼主的分享,谢谢!
回复
deskinifjhug
2017年03月06日 16:17:07
41楼
非常不错的资料,谢谢分享啊。
回复
gxzj8888
2017年09月07日 15:05:52
42楼
怎么会积这么深的水呢,没有集水井抽水吗
回复
雨落大明湖
2018年04月11日 16:34:08
43楼

谢谢分享啊

回复
房地产之家
2018年04月11日 17:14:21
44楼

我们最近处理了一个工程,先沿裂缝打开地面建筑层,宽度15cm左右,再在结构注浆,然后安防引流管和随时,部再封闭。做好了半年了,效果还不错

回复
michael45645
2018年05月21日 14:36:19
45楼

没有做抗浮,结构安全性都难以保证了。得原设计单位复核加固。

回复

相关推荐