请帮忙分析一下这是怎么引起的。
qq_1469413148767
Lv.2
2016年07月25日 10:36:47
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请帮忙分析一下这是怎么引起的。负荷开关与熔断器没有动作。柜子烧的严重。
请帮忙分析一下这是怎么引起的。负荷开关与熔断器没有动作。柜子烧的严重。
免费打赏
zhumenggb
2016年07月26日 13:58:01
12楼
不太看得清、、、、、、、、、
回复
qihouxiang1962
2016年07月26日 14:57:03
13楼
发热——绝缘击穿——短路——起火,就这样子,现场应该好查到故障点。
回复
wang171468177
2016年07月26日 21:53:40
14楼
路过 学习了
回复
认真的逗娇娇
2016年07月27日 08:13:25
15楼
我在现场也见过这种情况!熔断器不会保护动作,质量有问题!