请帮忙分析一下这是怎么引起的。
qq_1469413148767
2016年07月25日 10:36:47
只看楼主

请帮忙分析一下这是怎么引起的。负荷开关与熔断器没有动作。柜子烧的严重。

请帮忙分析一下这是怎么引起的。负荷开关与熔断器没有动作。柜子烧的严重。

IMG_20160614_121550.jpg


IMG_20160614_121555.jpg


IMG_20160614_122130.jpg

免费打赏
一颗呀小白菜
2016年07月25日 11:19:19
2楼
线烧掉了?载流量选的比负荷开关整定电流小?我猜的
回复
j869565714
2016年07月25日 12:48:44
3楼
看图片像是上口烧了,如果是上进线的话,应该跟负荷开关和保险没关系,故障发生在负荷开关进线侧。
回复
变电小白
2016年07月25日 15:13:01
4楼
路过 学习了
回复
mingxin5
2016年07月25日 15:15:55
5楼
上端--短路大电流--
回复
mingxin5
2016年07月25日 15:18:27
6楼
最好看看系统图---负荷开关都熔化了--
回复
hwc_wy
2016年07月25日 15:45:47
7楼
要仔细看一下啊最先燃弧的地方,从图片来看,应该是熔断器上端夹头,这种很有可能存在接触不良,长期发热,故障时,熔断器也没有最短时间熔断造成的,熔断器本身质量问题很大,还有就是那个上端工艺有问题,具体的还是要现场的人拆开来看比较明确。
回复
qq_1469413148767
2016年07月25日 15:51:08
8楼
hwc_wy 发表于 2016-7-25 15:45 要仔细看一下啊最先燃弧的地方,从图片来看,应该是熔断器上端夹头,这种很有可能存在接触不良,长期发热, …主要是上端比较严重。熔断器上端夹头没有什么变化。
回复
qq_1420464012898
2016年07月25日 19:07:21
9楼
这么惨?请问各位短路还是过载?
回复
liyongjing12
2016年07月26日 09:07:19
10楼
我在现场也见过这种情况!熔断器不会保护动作,质量有问题!
回复
浪尽天涯
2016年07月26日 10:10:41
11楼
先燃弧的地方,从图片来看,应该是熔断器上端夹头,这种很有可能存在接触不良,长期发热,故障时,熔断器也没有最短时间熔断造成的,熔断器本身质量问题很大,还有就是那个上端工艺有问题,具体的还是要现场的人拆开来看比较明确。