请帮忙分析一下这是怎么引起的。负荷开关与熔断器没有动作。柜子烧的严重。
请帮忙分析一下这是怎么引起的。负荷开关与熔断器没有动作。柜子烧的严重。
2楼
线烧掉了?载流量选的比负荷开关整定电流小?我猜的
回复
3楼
看图片像是上口烧了,如果是上进线的话,应该跟负荷开关和保险没关系,故障发生在负荷开关进线侧。
回复
4楼
路过 学习了
回复
5楼
上端--短路大电流--
回复
6楼
最好看看系统图---负荷开关都熔化了--
回复
7楼
要仔细看一下啊最先燃弧的地方,从图片来看,应该是熔断器上端夹头,这种很有可能存在接触不良,长期发热,故障时,熔断器也没有最短时间熔断造成的,熔断器本身质量问题很大,还有就是那个上端工艺有问题,具体的还是要现场的人拆开来看比较明确。
回复
8楼
hwc_wy 发表于 2016-7-25 15:45 要仔细看一下啊最先燃弧的地方,从图片来看,应该是熔断器上端夹头,这种很有可能存在接触不良,长期发热, …主要是上端比较严重。熔断器上端夹头没有什么变化。
回复
9楼
这么惨?请问各位短路还是过载?
回复
10楼
我在现场也见过这种情况!熔断器不会保护动作,质量有问题!
回复
11楼
先燃弧的地方,从图片来看,应该是熔断器上端夹头,这种很有可能存在接触不良,长期发热,故障时,熔断器也没有最短时间熔断造成的,熔断器本身质量问题很大,还有就是那个上端工艺有问题,具体的还是要现场的人拆开来看比较明确。
点评
回复