水箱制冷系统故障求助
nc4485
nc4485 Lv.2
2016年07月22日 10:12:40
来自于制冷技术
只看楼主

一台水箱制冷频繁高压保护,检查发现低压管不冷,温温的,测量低压压力在0.5Mpa,高压压力达到2Mpa后高压保护(R134a制冷剂),检查膨胀阀出来结露,经过水交换器(蒸发器)出来后铜管就是温的了,请问是什么原因? 开始怀疑膨胀阀堵塞,可是低压压力又比正常高。 如果是氟加多了,去年请人维修的,去年也正常运行了2个月,请各位分析下什么原因。

一台水箱制冷频繁高压保护,检查发现低压管不冷,温温的,测量低压压力在0.5Mpa,高压压力达到2Mpa后高压保护(R134a制冷剂),检查膨胀阀出来结露,经过水交换器(蒸发器)出来后铜管就是温的了,请问是什么原因?
开始怀疑膨胀阀堵塞,可是低压压力又比正常高。
如果是氟加多了,去年请人维修的,去年也正常运行了2个月,请各位分析下什么原因。
免费打赏
荣昌制冷
2016年07月22日 10:51:41
2楼
低压过高,蒸发压力肯定也是很高的,相对应的温度必然就高,按0.5MPa的低压(实际蒸发压力略比低压压力还高),对应的温度就是21度多了。所以“经过水交换器(蒸发器)出来后铜管就是温的了”。
检查膨胀阀的开启度是否过大(正常的膨胀阀调节杆处中间位置)?系统中的制冷剂是否加注过多了?冷凝器散热是否良好?
回复
nc4485
2016年07月22日 11:30:36
3楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-22 10:51 低压过高,蒸发压力肯定也是很高的,相对应的温度必然就高,按0.5MPa的低压(实际蒸发压力略比低压压力还高 …冷凝器散热没有问题,已经清洁过。膨胀阀没有动过,如果是膨胀阀开度过大,高压应该变低,铜管按分析有可能会结冰,但现在现象膨胀阀到蒸发器这段只是结露,高压过高还发现视液窗变黄了,说明系统含水也过多了,会不会是冰堵?
回复
荣昌制冷
2016年07月22日 11:46:31
4楼
nc4485 发表于 2016-7-22 11:30 冷凝器散热没有问题,已经清洁过。膨胀阀没有动过,如果是膨胀阀开度过大,高压应该变低,铜管按分析有 …你存在误解,只有低压高了,高压才会高;低压低了,高压也跟着低。怎么会低压高了,而高压反而会变低呢?膨胀阀的开度过大,低压变高,高压也必然升高!不存在任何堵塞,如果堵了,高低压压力就不会有那么高了。视液窗变黄了,说明润滑油使用过久,与制冷剂及系统中的脏物(铁锈等)长期混合循环后逐渐变质所致。
回复
nc4485
2016年07月22日 13:32:31
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-22 11:46 你存在误解,只有低压高了,高压才会高;低压低了,高压也跟着低。怎么会低压高了,而高压反而会变低呢? …谢谢,我明天去调节膨胀阀试试观液窗中间有个圆形的指示,干燥时是绿色,水少时是浅绿色,水分多是黄色,这我也是刚刚在网上找到观液窗的说明书才知道的
回复
zengruo
2016年07月22日 15:35:02
6楼
各位分析下什么原因
回复
林刚
2016年07月23日 10:24:22
8楼
高低压压力都高,制冷剂加多了