关于接地零序电流的通俗说法
zouhuijie
zouhuijie Lv.7
2016年07月22日 06:37:31
只看楼主

I0=Ia+Ib+Ic这是合成零序电流(由三相CT合成),I0=U0/R0这是实际零序电流(由零序CT测得)合成零序当三相电流不平衡时就会产生。如变压器空送的时候,电机启动的时候实测的零序,只有在U0和R0同时存在的时候才有。U0是零序电压,即中性点电压。当三相电压不平衡式,中心点发生了漂移,其漂移原点的量就是零序电压。R0是接地回路电阻,只有构成接地回路,I0=U0/R0才能成立。重复一遍:

I0=Ia+Ib+Ic这是合成零序电流(由三相CT合成),I0=U0/R0这是实际零序电流(由零序CT测得)
合成零序当三相电流不平衡时就会产生。如变压器空送的时候,电机启动的时候
实测的零序,只有在U0和R0同时存在的时候才有。
U0是零序电压,即中性点电压。当三相电压不平衡式,中心点发生了漂移,其漂移原点的量就是零序电压。
R0是接地回路电阻,只有构成接地回路,I0=U0/R0才能成立。
重复一遍:
不接地的时候是否会有零序电流呢?
1、如果采用合成零序,三相电流不平衡时就会产生零序电流
2、如果采用零序CT,只有该回路发生接地的时候才有零序电流。
中性点不接地的系统,发生线路接地的时候是否会有零序电流呢?
当系统A相接地的时候,中性点从原点偏移到接地相,U0=UA,
系统对地电容通过接地点短接了电容,构成了接地回路,因此I0=U0/R0成立
同时,I0=(Ia+Icc)+Ib+Ic=Icc,即零序电流等于系统电容电流。接地线路将流过整个系统的电容电流,而非接地线路也将流过本线路的电容电流。
(本人理解后原创,请指正)

免费打赏
火龙果乎两个会
2018年04月11日 10:21:56
12楼

领教了


回复
bianyaqi22
2018年04月11日 21:08:09
13楼
谢谢分享!
回复
2h幸福密码
2018年04月12日 09:06:06
14楼

就是 发生三相不平衡及相线接地的时候,就会发生零序电流。