【工程实录】湖南省衡阳市东城国际 精
娘口三三三
2016年07月21日 17:42:46
来自于工地图片
只看楼主

这是本工程的沙盘,我重点以一栋为单位讲解,因为面积太大不好讲,请谅解。我会讲解的很详细,总的会有个纲领,我自己总结出来的,大概会分基础工程、测量工程、混凝土工程、模板工程、钢筋工程等,这样会给大家有个理解和范围。具体情况看工程进度和情况而定。 工程项目概况: 1、建筑名称:东城国际4#楼。 2、建筑地点:湖南省衡阳市珠晖区。 3、建设单位:衡阳诚信置业有限公司。 4、设计单位:湖南省建筑科学研究院。





这是本工程的沙盘,我重点以一栋为单位讲解,因为面积太大不好讲,请谅解。我会讲解的很详细,总的会有个纲领,我自己总结出来的,大概会分基础工程、测量工程、混凝土工程、模板工程、钢筋工程等,这样会给大家有个理解和范围。具体情况看工程进度和情况而定。




工程项目概况:



1、建筑名称:东城国际4#楼。



2、建筑地点:湖南省衡阳市珠晖区。



3、建设单位:衡阳诚信置业有限公司。



4、设计单位:湖南省建筑科学研究院。



5、施工单位:福建省福清市第



二建

筑工程有限公司。



6、本工程总建筑面积:19724.38m²,占地面积:1112.13m²,物管用房:452.7m²。



7、建筑层数:26层,建筑高度:78.5m,地下一层,地上26层。



8、建筑类别:一类住宅,耐火等级:一级,使用年限:50年。



9、本建筑抗震设防烈度小于6度。



10、结构类型:短肢剪力墙。









一、基础工程



       1、本工程采用的是混凝土预制桩和承台基础,桩是甲方自己做,我们是乙方,负责挖桩、做承台基础和主体。



       2、以上是本人在挖桩的过程中拍摄的图片。



       3、下面讲一下挖桩要领,望各位大神指点;本工程在挖桩前是看不到桩在哪里的,因为有的是在土下3M,所以有一定的难度。




二、测量工程




      

1、在挖桩前要用到全站仪测量放样,需要知道这个轴线的桩位在哪里?有几个?承台有多大和多深?这个很重要。






        2、后面的桩可以根据前面的挖,掌握好尺寸,有错往往在这里。






       3、做好测量工作,桩顶超过承台底10cm就可以了,具体要看图纸设计要求。







桩如果在承台下面,也就是说短了,就需要接桩,反之。






现在可以插桩心钢筋和浇筑桩心混凝土了,这里需要重点注意两个地方,1、桩心钢筋大小和插入的深度,要符合设计要求。2、混凝土的浇筑。











混凝土工程






    

现在就可以砌筑砖模承台了,这里需要测量和放样,具体按图纸施工即可,耐心加细致。有错误及时发现并改正,做完了及时去检查,不要嫌麻烦。







当砖模砌筑好后就可以回填土了,这里只能用小挖机,挖不到的就用塔吊吊用土回填并浇筑垫层。控制好垫层厚度,不要超过。







模板工程



     这是在地下室挡土墙填土部分的承台,我们用木模做承台胚,这是为了赶工期,速度快质量好。







这是我们地下室承台基础图纸,我想把电子图传上来,但是我们总工不准,没办法就偷偷的拍了张,给大家稍微的看看,大概熟悉下,望给位大神见谅。谢谢!







这是地下室底板和承台浇筑,使用的是地泵车浇筑,经济一些。然后就是这个画面,让我想到了,那些年,我想到一个名字,就是那些年我们一起打过的混凝土。这里面有后浇带和地下室底板排水管道,不知道你们有没有看出来。






?


免费打赏
娘口三三三
2016年07月21日 16:05:57
2楼

















土方工程











这个是浇筑好的承台和地下室底板,完了后需要填土,指挥小挖机把土填好,这个需要合理安排和搭接。塔吊位置根据图纸,使用经纬仪应经做好了,




















小挖机正在挖土和填土,我们本工程有现成的土可以用,这个可以减少成本,合理利用,科学施工。




















这是填好土后的样子,放样的话,现在可以放了,叫人把承台上面的土清理干净,当然要签点工的。呵呵!我们以前有把线引到外面的墙和龙门桩上了,现在就可以用到了,这个就不细讲,应该都知道,不知道的可以问。





















事故












这个因为填的土方不牢固和没有压实,导致开裂和下沉。要求重新做,













       在地下室底板上放好控制轴线,并且用红油漆做好标识,这个控制线做好用图纸上的通线,有的轴线不通,尤其是中间有错开的收缩缝,还不对称,这是我现在做的这个工地的情况,其他的暂时没有碰到,可能形形色色的都有吧,毕竟现在房屋设计都讲究不拘一格。























模板工程











       这个是地下室顶板的模板铺设,我们是采用先搭架子,确定地下室标高,然后就是梁高和梁侧板到板顶的高,这样就可以做出梁的大少。现在是架子搭设好了,然后就是铺设梁底,这样做的好处就是工期会快,并且可以保证梁直和准确。





















钢筋工程











     地下室剪力墙柱子钢筋焊接和绑扎,



















?


回复
娘口三三三
2016年07月21日 16:08:07
3楼






                                静压力桩机









模板工程





       这个 是楼梯休息平台架子支撑,大家注意下面那个“王老吉”,大家猜一下,他们为什么要这样做?如果知道可以讲出来,看是不是一样的。呵呵





      我觉得这个图很有意思就上传了,怎么讲呢?这个当时是用汽车泵浇筑地下室顶板,泵臂水平距离已经到了极限,汽车还是很稳,不得不赞一下我们国产的泵车,还是可以的,我觉得很吊。





                    这是已经盖好的地下室顶板。





地下室填土部分。





                      这是一层中间的夹层。用作物业管理的,前面是门面。





        这个是工地的水管爆了,有点像喷泉,给位童子,如果在工地一定要注意的就是安全,脚下有铁钉,头上有钢管,要做到眼观六路,耳听八方。安全第一。







混凝土工程




      安装布料机和地泵接管。布料机需要注意配重和稳固,布料机有很多种,有大型的小型的,在以后的科技发展中,布料机将更加人性化,布料机和汽车泵相结合,形成一种新型的布料机,操作更简单。只要拉动前端的皮管,就会自己到达指定的位置,还可以横向弯曲,浇筑直线盲区。希望可以实现。







模板工程




     正负零以上楼板支撑体系采用钢管架,不得使用门式架作为支撑体系,推荐采用碗扣架或可调钢管架作为模板支撑体系。







模板工程




                 模板放设上下口控制线,控制线距墙柱边300mm。







模板工程




楼板支撑立管纵横向间距≤1.2m。







模板工程




                 方条违规搭放。如果没有检查出来,可能会引起这条梁整个夸掉,从而引起安全事故。









顶托旋出超长,不能超过300







模板工程




楼板扫地杆距楼面≤200mm,中间水平拉杆步距≤ 1.8m。本工程用的是碗扣式和梅花试钢管架。







模板工程




梁支撑立管纵横向间距≤1.2m,梁底木枋间距≤300mm 。注意立管的防滑扣有没有加。





梁表面采用内撑条,间距≤ 800mm;内撑条须绑扎固定到位。外梁及楼梯间休息平台梁(外侧)增加对拉螺杆,间距≤600mm,螺杆对应梁部位放置内撑条 。





这是板与柱之间的缝,怎么产生的呢?第一工人技术问题,第二我们打了水平后发现这个板低了,要求调起来,第三没有及时堵漏,第四板和柱之间的阴角没有架设方条。这个可能导致爆模和漏浆,以后的粉刷不好做,







 

回复
娘口三三三
2016年07月21日 16:14:32
4楼




这个是我们晚上用激光扫平仪打水平时,上来的临时楼梯,由于楼梯没有做好,我们水平要及时做好,便于第二天检查模板的平整度和浇筑水泥做准备。





工地大门





工地项目部






安全通道







工程进度实况






施工电梯的安装。





正在地下室顶板上做园林景观绿化施工。关键是防水。








炮楼










屋顶模板及钢筋



?


回复
杭州胡工
2016年08月11日 21:32:57
5楼
整体感觉不错,学习了
回复
wx_1471914299155
2016年09月04日 16:14:49
6楼
挺不错的学习资料
回复
加倍努力
2016年09月07日 08:11:27
7楼
好图,多谢楼主!
回复
r610351173
2016年09月09日 10:00:26
8楼
谢谢楼主的分享
回复
wwj19911102
2016年09月24日 10:58:52
9楼
资料还是不错的