电气专业知识分享-电流互感器的变比
tmgcs7
tmgcs7 Lv.12
2016年07月21日 11:05:53
只看楼主

在工程设计中选用的电流互感器的变比,即额定一次电流的确定,理应保证其在正常运行中实际负荷电流能达到额定值得60%左右,至少应不小于30%。这样才能使电流表显示的数值,便于操作人员的观察。 北京市供电部门对电流互感器的变比有一定的限定“计费用的低压电流互感器的额定一次电流,按经核准的用户申请报装负荷容量的85% 来确定。”“对于两台以上变压器并联运行的用户,任一供电线路的电流互感器额定一次电流,按变压器额定总容量的85%来确定。”

在民用电气供电系统设计中,电流互感器的变比要选用标准系列,不可以有设计者随意确定,请大家设计中予以关注。如图中25/5A,60/5A,70/5A,80/5A,250/5A甚至于还有315/5A。此315A是变压器容量系列里的,不要混淆。选用350/5A的电流互感器,对吗?请查阅以下的标准即知!
先将国产电流互感器的标准系列的额定一次电流抄录如下,供大家设计时查阅:
5A,10A,15A,20A,30A,40A,50A,75A,100A,150A,200A,300A,400A,500A,600A,800A,1000A,1200A,1500A,2000A,3000A。
当然负荷电流小于20 A者无需电流互感器。
施耐德公司的电流互感的额定一次电流与国产略有区别:40A,50A,75A,100A,125A,150A,200A,250A,300A,400A,500A,600A,800A,1000A,1250A,1500A,2000A,2500A,3000A,4000A,5000A,6000A。没有小于40A的电流互感器。
ABB公司的电流互感的额定一次电流与国产略有区别:10A,25A,63A,100A,160A,
250A,320A,400A,630A,800A,1000A,1250A,1600A…..
从上面的典型数据可以看出电流互感器的变比各公司有一定的差异,但只能在其系列里选择相近的变比,而不能设计者自行确定!
由于计费用的电流互感器是供电部门标定后提供的,一般设计中还是国产为主为宜。
此外,特别要提出的是计费用的电流互感器供电部门不允许其二次侧接计量表计以外的表计(如电流表),为此也为了维修人员监视的方便,工程设计中理应加装另一组电流互感器供接装电流表!

免费打赏
hebeikddw
2016年12月05日 09:15:02
12楼
学习学习,感谢分享!
回复
北域尘埃
2016年12月05日 09:31:44
13楼
路过............看看...........
回复
木叶秋声
2016年12月05日 09:32:47
14楼
真不错!谢谢楼主
回复
smartspring
2016年12月05日 09:37:13
15楼
新手进来学习一下,是否电流互感器只需选择其额定一次电流即可,即额定一次电流确定后变比自动就确定了?提前谢谢您的回复。
回复
nanhu006
2016年12月05日 15:09:32
16楼
各家标准不同:(
回复
弱柳抚风
2016年12月07日 14:37:29
17楼
多谢楼主的分享,学习学习。
回复
ty3514
2017年03月18日 00:35:46
18楼
多谢楼主的分享,学习学习。
回复
xuexi999123
2017年06月13日 18:19:25
19楼
真不错!谢谢楼主
回复
电气书生
2017年06月13日 22:24:46
20楼
学习了,为什么为60%呢?
回复
sango1986
2017年06月16日 08:54:12
21楼
谢谢楼主提供资料
回复

相关推荐

APP内打开