在工程设计中选用的电流互感器的变比,即额定一次电流的确定,理应保证其在正常运行中实际负荷电流能达到额定值得60%左右,至少应不小于30%。这样才能使电流表显示的数值,便于操作人员的观察。 北京市供电部门对电流互感器的变比有一定的限定“计费用的低压电流互感器的额定一次电流,按经核准的用户申请报装负荷容量的85% 来确定。”“对于两台以上变压器并联运行的用户,任一供电线路的电流互感器额定一次电流,按变压器额定总容量的85%来确定。”

在民用电气供电系统设计中,电流互感器的变比要选用标准系列,不可以有设计者随意确定,请大家设计中予以关注。如图中25/5A,60/5A,70/5A,80/5A,250/5A甚至于还有315/5A。此315A是变压器容量系列里的,不要混淆。选用350/5A的电流互感器,对吗?请查阅以下的标准即知!
先将国产电流互感器的标准系列的额定一次电流抄录如下,供大家设计时查阅:
5A,10A,15A,20A,30A,40A,50A,75A,100A,150A,200A,300A,400A,500A,600A,800A,1000A,1200A,1500A,2000A,3000A。
当然负荷电流小于20 A者无需电流互感器。
施耐德公司的电流互感的额定一次电流与国产略有区别:40A,50A,75A,100A,125A,150A,200A,250A,300A,400A,500A,600A,800A,1000A,1250A,1500A,2000A,2500A,3000A,4000A,5000A,6000A。没有小于40A的电流互感器。
ABB公司的电流互感的额定一次电流与国产略有区别:10A,25A,63A,100A,160A,
250A,320A,400A,630A,800A,1000A,1250A,1600A…..
从上面的典型数据可以看出电流互感器的变比各公司有一定的差异,但只能在其系列里选择相近的变比,而不能设计者自行确定!
由于计费用的电流互感器是供电部门标定后提供的,一般设计中还是国产为主为宜。
此外,特别要提出的是计费用的电流互感器供电部门不允许其二次侧接计量表计以外的表计(如电流表),为此也为了维修人员监视的方便,工程设计中理应加装另一组电流互感器供接装电流表!

免费打赏
co1467962028581
2016年07月21日 14:19:20
2楼
我来顶贴了
回复
熊文健
2016年07月21日 15:56:22
3楼
我来顶贴!!!
回复
随波逐流1992
2016年07月21日 18:43:18
4楼
之前项目经常用正泰的电流互感器250,750,2500,4000这几个变比莫非是非标的吗,求解答。
回复
czqqwert123
2016年07月26日 08:21:39
5楼
很不错哦~~~~~~~~~~
回复
stonecups
2016年07月29日 11:09:36
6楼
变比应该是500 750 800
回复
y806099267
2016年07月30日 17:40:48
7楼
电线在互感器中绕两圈来代替其他变比的规格来使用是否符合规范的要求?
回复