【从楼梯做起!】板式楼梯挠度计算不通过怎么办?
ch0819014116
ch0819014116 Lv.12
2016年07月21日 10:11:36
只看楼主

本帖最后由 ch0819014116 于 2016-7-21 10:14 编辑 想必小伙伴们都有困扰,用探索者计算板式楼梯。梯板挠度很难满足要求。都是不通过!!!如下图1。这时候有些人就会增加板厚,可是“然并卵”。加大板厚,梯板自重也增加了。或者就是猛配钢筋。(楼梯部位的钢筋本来就复杂多,猛配钢筋导致施工单位钢筋工有些时候直接就把放不下的钢筋扔其他地方了。)有些单位总工直接说不管挠度。大家是不是都稀里糊涂的就这么过来了!

本帖最后由 ch0819014116 于 2016-7-21 10:14 编辑

想必小伙伴们都有困扰,用探索者计算板式楼梯。梯板挠度很难满足要求。都是不通过!!!如下图1。这时候有些人就会增加板厚,可是“然并卵”。加大板厚,梯板自重也增加了。或者就是猛配钢筋。( 楼梯部位的钢筋本来就复杂多,猛配钢筋导致施工单位钢筋工有些时候直接就把放不下的钢筋扔其他地方了。 )有些单位总工直接说不管挠度。大家是不是都稀里糊涂的就这么过来了!
这些都是有问题的。其实仅仅只需要把计算参数做如图2的调整就ok啦!为什么这么做。看看探索者官方的解决方案。——“ 我不生产资料,只是资料的搬运工

PS:为了增加回帖量,收取一个土木币。回帖就奖励一个土木币。

1.png


2.png

b8af1ebd2f6962a54d36.pdf
61.5 KB
立即下载
9c9a4a08bb563f0bbd48.zip
18.6 MB
立即下载
免费打赏
ch0819014116
2016年07月27日 17:23:34
22楼
东晓 发表于 2016-7-27 08:37 没什么可说的,增加板厚。增加板厚自重加大,也不经济啊!
回复
qq_1468305750503
2016年07月27日 22:06:34
23楼
谢谢分享。不错的资料
回复
东晓
2016年07月27日 22:40:06
24楼
一般情况下,单向板配筋率0.2~0.8%时是比较经济的。刚度不足时,人走在楼梯上时能感觉到上下起伏,没有安全感,业主找你问时,不好解释,令人不信服。
回复
imhyp12345
2016年07月28日 16:45:52
25楼
谢谢楼主分享
回复
超级导演
2016年07月29日 08:39:27
26楼
感谢楼主的分享资料,
回复
混混结构
2016年07月29日 09:58:59
27楼
谢谢楼主分享~~
回复
他的国01
2016年07月29日 11:52:42
28楼
我也试试看吧
回复
结构精灵
2016年07月29日 12:46:44
29楼
谢谢楼主分享资料。
回复
wjb06
2016年07月29日 15:17:28
30楼
挠度是很重要的
回复
aa446756710
2016年07月30日 08:46:39
31楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开