关于空调水系统定压的问题
zhangjian888
2004年12月16日 00:03:30
来自于中央空调
只看楼主

本人曾遇到一个工程,建筑面积为12000平方米,共五层,风冷冷水机组制冷,冷冻水循环泵与冷水机组均至于五层楼顶,各层层高为4。5米,冬季板换采暖,板换与热水循环泵置于一层机房内,膨胀水箱比系统最高点高1米,系统冻夏季经常出现管道流水声,本人判断是膨胀水箱设置高度不够,造成系统无法补满,因而系统有气存在,不知各位是否与我意见相同

本人曾遇到一个工程,建筑面积为12000平方米,共五层,风冷冷水机组制冷,冷冻水循环泵与冷水机组均至于五层楼顶,各层层高为4。5米,冬季板换采暖,板换与热水循环泵置于一层机房内,膨胀水箱比系统最高点高1米,系统冻夏季经常出现管道流水声,本人判断是膨胀水箱设置高度不够,造成系统无法补满,因而系统有气存在,不知各位是否与我意见相同
免费打赏
cnbbzz
2004年12月16日 08:23:20
2楼
如果系统有气,势必对空调效果产生影响。
回复
gyhjfjm
2004年12月16日 09:21:37
3楼
单纯从膨胀水箱设置位置来看,它的排气应该没问题。
空调水系统的排气一般在水平或立管高点都设自动放气阀,只要管道坡度配合的好,施工有保证,应能将气排尽。局部气堵的出现通常是管网中出现反坡或U形配管。
回复
gyhjfjm
2004年12月16日 09:27:50
4楼
这问题如果是出现在系统运行初期是正常的。
通常在第一次给系统充水后会出现这种情况,水泵启停次数多了后会自动消除(停止后气聚集在高点,在水泵重新启动后,随管内压力升高,在高点设置的自动排气阀打开将气排出)。
回复
gdyangxinzhi
2004年12月16日 13:44:15
5楼
请问楼主,你的膨胀水箱放置在何处?
回复
zhangjian888
2004年12月16日 15:50:40
6楼
比系统最高点高1米
回复
luohongjun
2004年12月21日 17:35:28
7楼
系统初次灌水后,应在不开主机千多开一段时间的循环泵,尽可能将系统内空气排净。现在工程施工中很难保证空气顺利地排除,所以一定要多运行一段时间。
回复
wangchm1234
2004年12月22日 09:40:44
8楼
本人认为系统有气体可能性不大,因为若有气体系统循环压力会很小,达不到打开保护压缩机的水流开关,就无法开机.若能正常开机,根据本人的经验可能是系统管路或配件阻水.
回复
waterzhy
2004年12月22日 09:53:24
9楼
谢谢各位,我去试试本单位的系统.
回复
liulovelb
2004年12月22日 15:40:24
10楼
是问采用定压补水成套设备补水定压效果如何?与膨胀水箱相比是不是经济上高了?
回复
stevean74
2004年12月23日 14:52:56
11楼
定压补水成套设备补水定压效果还是不错的,关键还得选择可靠的产品(加压泵、电磁阀)。
回复