配合水暖,我们需要注意什么
药水瓶盖
2016年07月18日 21:58:13
只看楼主

电气作为末端专业,除了自己的照明,大部分都是要和其他专业配合,尤其是同样是设备专业的水暖,随着社会的进步,越来越多的设备投入了使用,人们也不再满足于点蜡拿着蒲扇看书的时代,越来越多的风机水泵,各种水、空气处理设备越来越多,我们不得不对其做出相应的配合,下面将针对我工作这些年来对水暖专业遇到的问题和解决办法。 水专业: 1.争议最大的也是经常提出争议的一个问题,地下室排污泵到底是不是消防水泵。各大论坛也对此做出了很大的争议,首先设有喷淋的地下车库,火灾期间,大量的喷淋水集中与集水坑中,不排会造成地下室大量积水,这是很危险的,电路更为不可靠,大量积水可能造成漏电电伤逃生人员或消防员,水淹变电所,水淹消防设备等等等等。但是换一个角度,排污泵也许才是最容易漏电的部分(而且加漏电跳闸会各种跳闸,消防设备也禁止因为漏电跳闸)。那地下车库的潜污泵到底怎么算,我说了这么多无非是想表达,亲这是给排水的锅我们让他们确定就好:)。记得加漏电保护哦哪怕是只报警不动作某本漏电规范这可是强条。

电气作为末端专业,除了自己的照明,大部分都是要和其他专业配合,尤其是同样是设备专业的水暖,随着社会的进步,越来越多的设备投入了使用,人们也不再满足于点蜡拿着蒲扇看书的时代,越来越多的风机水泵,各种水、空气处理设备越来越多,我们不得不对其做出相应的配合,下面将针对我工作这些年来对水暖专业遇到的问题和解决办法。
水专业:
1.争议最大的也是经常提出争议的一个问题,地下室排污泵到底是不是消防水泵。2.消火栓,因为新的火灾自动报警规范的修改,消火栓大家都有点不会做了,当然现在大家也应该会做了,到底要不要直接启泵线,自动报警规范和民规是不是冲突。当然,实际上是不冲突的,一个S线传到消防控制中心,再由消防控制中心启泵,满足了民规要求的启泵按钮可以实现启泵的条件,民规并没有要求是硬线启泵。火灾自动报警也出了这么多年了,记得启泵方式由硬线变成了水信号启泵,高位水箱出水干管的压力开关,消防泵出水干管的压力开关和水流指示器要让水专业做上,他们的规范并没有写的那么完善,拿着我们的规范去找他们。至于消火栓是不是都要启泵按钮,当年规范宣贯的时候提过,建筑内只有消火栓管道,没有消防泵,火灾时通过消防车消防泵为建筑内消火栓供水,这种情况可以不设置消火栓按钮,其他均需要设置,如果你没有水信号启泵条件,那你还是要选用硬线启泵,所以有消火栓并不一定就有消防控制中心。
3.屋顶水箱间。曾经的曾经,遇到一个奇怪的项目,六层建筑屋顶水箱间兼做整个小区(包含高层)的低区消防水,然而这个楼一路进线啊我只有三级负荷……这特么就尴尬了。当然,解决办法就是告诉甲方,EPS比加一路进线贵,然后那么大的小区一定能找到备用电源的,加了个油。
4.生活水泵房是二级负荷,然而附近只有一台变压器,真的要给这3kw的泵加EPS么。先想想你的EPS能不能启泵,不要什么备用电源都想着EPS,电源是供电部门的,叫他提供满足二级负荷的一路电源,审图的和我说变压器的专用回路可以满足二级负荷条件,虽然我读规范感觉并不是这个意思。但是就这么解决了。
5.水泵是否可以打系数。这也是最近我们总工像我提出的,为什么我各种配电箱都打了0.8的系数,明明只有一个风机/水泵。我解释了铭牌上数据其实是有余量的,实际运行会比铭牌低,总工表示这并不是我应该去考虑的,人家担心有问题余留的余量,你应该去尊重,而不是给他省回来,你可以在大量的风机水泵的时候去打系数,而不是在末端对着一个水泵愉快的打一个0.8。然后他和我讲了一本专门针对打系数的措施。然而我并没有去学,等忙完这阵子好好学习之后再去做总结。
6.消防管的电伴热是不是消防负荷。不是!不是!不是!火灾时候还切了呢,那地方可容易漏电了。
暖通专业:
1.空调机组是一个大型的机组,送风机和排风机都在里面,电量是送排风之和!!!这个错误太严重当时让我太难受。然后就是各种风机是不是自带控制柜,我们是只需要提供断路器后的电源还是要配合风机的启动,变频风机是不是自己带有变频器。DDC我们设置在什么地方。当然以上问题我就不一一解释了大家注意一下都能明白的。
2.冷却塔到底是如何配合的。冷却塔其实应该是制冷机房的一部分,但是他的位置又不在制冷机房内部。一般在屋顶,有时候也在建筑附近需要敷外线才能提供电源。冷却塔非常简单的几个风机对着冷媒管吹。看级别高大上的要用变频来节能,最低端的甚至是物业管理人员手动去启停。所以要要求暖通专业去和甲方碰这个东西,我们是只提供断路器后面的电源,还是要配合到每一个风机的接触器热继电器,是不是需要DDC,DDC是连接到大楼还是连接到制冷机房的群控,有没有变频,距离电源远不远,控制柜是做在末端还是做在电源端。这些是需要和暖通配合的,否则都可能疏漏到安装阶段才想到这些问题,到时候敷线并不容易,也容易追起增加造价,所以尽量扼杀在萌芽阶段。
3.事故风机到底是不是消防负荷。总工给我的意见是这样的,柴发机房的事故风机是排消防灭火的有毒气体的,可以认为是消防负荷。厨房的事故风机是要和气体探测器联动的,气体探测器既然都加入消防联动了,就姑且也算是消防的吧。
4.风机盘管到温控器到底几根线。几根线都有,3芯到8芯,不同厂家不一样,所以我们安安分分的余留管子让这段线由风机盘管厂家提供吧。
5. 弱电机房的空调是几级负荷。我理解应该和整个弱电机房负荷等级相同。然而有些审图并不这么认为。
6.也想问大家一件事,二级配电间(不是弱电间,没有变压器)真的会发热么真的有必要做排气扇么我感觉不用但我说不过他们。
7.非变频空调不要随便打系数,至少要按照技术措施的要求来打系数,风机往往只有运行和不运行两种状态,非变频并不好调速,风量往往也是通过风阀来调节的。
8.商业项目,一定要提醒暖通专业热风幕的事儿,电量太大,一定要在前期考虑,不要忘记,切记!!!
9.并不是每个消防风机都要末端互投二级以上负荷,记得去看火规什么样的建筑消防电源才要用二级及以上负荷。三级负荷的消防电源我们分励脱扣不要切掉它。
以上是我想到的水暖配合过程中需要注意的事项,肯定大家还遇到过更多的问题,也希望大家提出以共同学习
1讲课.jpg


1讲课.jpg

免费打赏
wonderfulid
2016年09月08日 14:56:38
32楼
谢谢分享,学习了
回复
green5292
2016年09月08日 23:27:02
33楼
感谢作者分享
回复
weibo_1406185249006
2016年09月11日 09:52:41
34楼
楼主总结的太好了,赞一个。对于最后一个问题,想知道哪些消防电源需要二级以上配电,这个又是在哪本哪条规范里??
回复
药水瓶盖
2016年09月12日 10:55:38
35楼
生如夏花weibo 发表于 2016-9-11 09:52 楼主总结的太好了,赞一个。对于最后一个问题,想知道哪些消防电源需要二级以上配电,这个又是在哪本哪条规 …建筑设计防火规范10.1.1-10.1.2-10.1.3
回复
co1438651239503
2016年09月17日 06:15:28
36楼
提的问题很实用
回复
alk21
2016年11月03日 21:54:11
37楼
天阳写的不错哟
回复
木叶秋声
2016年11月11日 15:37:23
38楼
谢谢楼主 辛苦
回复
木叶秋声
2016年11月11日 15:41:09
39楼
变电站由气体灭火的事故风机才算 消防负荷,厨房的事故风机 应按二级负荷供电,可燃气体报警 是独立成系统的!
回复
药水瓶盖
2016年11月14日 11:56:05
40楼
木叶秋声 发表于 2016-11-11 15:41 变电站由气体灭火的事故风机才算 消防负荷,厨房的事故风机 应按二级负荷供电,可燃气体报警 是独立成系统的 …气体灭火 灭火之后排除有毒气体 其实也是消防以后用的 厨房事故风机一级负荷还是二级负荷参考规范 反正不是消防
回复
方士大夫
2016年11月19日 03:43:13
41楼
谢谢分享,学习了

,adsfsdf.p66666.com,www0755.p66666.com,dfdsfdf.p66666.com ,w1008611.p66666.com,qq4654845.p66666.com,sdfwerwer.p66666.com,nanning543.p66666.com,dfsdfewr.p66666.com,sdfsdfew.p66666.com,rwerwer.p66666.com,dsddf34324.p66666.com,,sfsdfsf.p66666.com,a10019922.p66666.com,dsfsfwer.p66666.com,dasdsd.p66666.com,www021.p66666.com
回复

相关推荐

APP内打开