两条市电线路,进线柜隔离柜,出线柜均有高压零序互感器,用于零序保护,每过一段时间就会进线跳闸,只跳进线柜,两条线路都这样,没有超负荷,超温等问题。求解答,是不是微机综保整定值得事,用的INIX致维M5微机综保。求各路高手解答
两条市电线路,进线柜隔离柜,出线柜均有高压零序互感器,用于零序保护,每过一段时间就会进线跳闸,只跳进线柜,两条线路都这样,没有超负荷,超温等问题。求解答,是不是微机综保整定值得事,用的INIX致维M5微机综保。求各路高手解答
42楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2016-8-26 23:24 一般的可能性上面也说了,整定值问题,先查查吧,而且你的微机事件为什么没说什么,奇怪了很奇怪 啥都没有 事件记录 只有分闸 合闸记录
回复
43楼
路过、路过、学习
回复
44楼
风平浪静02 发表于 2016-8-17 09:10 你的高压网是一个独立的系统吗?如果是,建议零序不要直接作用跳闸。如果不是,你安装的零序保护一点意义 …请问,独立系统零序为何不投跳闸
回复
45楼
showin3690 发表于 2016-11-8 21:50 请问,独立系统零序为何不投跳闸在没有搞清楚哪一条线路接地之前,冒然将系统电源分掉。只能给查找故障点带来不方便。
回复
46楼
每过一段时间就会进线跳闸,只跳进线柜
这个每过一段时间是多长时间,这个很关键。
回复
47楼
风平浪静02 发表于 2016-8-17 09:10 你的高压网是一个独立的系统吗?如果是,建议零序不要直接作用跳闸。如果不是,你安装的零序保护一点意义 …一个出线接地后 为何其他出线也报接地,能否画个图赐教下 多谢
回复
48楼
showin3690 发表于 2016-11-9 13:00 一个出线接地后 为何其他出线也报接地,能否画个图赐教下 多谢在中性点不接地系统中,系统对地是绝缘的。由于系统分布电容存在,系统任何一相对地电压基本上为相电压。如果系统某一相,任何一点发生接地故障。那么正常相对地就是对故障相电压,(线)电压了。这种现象表现在整个系统,不仅仅是某一条线路。由于故障电流是通过接地点和正常相(所有线路),返回电源的。而且这种路径相关因素较多,一般电流测量是区分不出哪一条线路发生了接地故障,所以只能报系统接地。以往一般只能根据线路状况,值班人员的经验,先后拉开某一条线路。拉到接地消失,就可以知道是哪一条线路接地了。现在很多地方已经采用在系统母线上挂接地变压器方法。在接地故障点与母线保护装置以前,建立一个故障电流返回电源的通道,不再由正常线路返回电源了。这个通道只与故障线路有关,与正常线路无关。所以就能准确迅速判断故障线路,及时断开故障。
回复
49楼
风平浪静02 发表于 2016-11-10 08:51 在中性点不接地系统中,系统对地是绝缘的。由于系统分布电容存在,系统任何一相对地电压基本上为相电压。 …感谢详尽的解答 最好发个图上来 手画的图也可以
回复