现在采用限流电抗器限制厂用电短路电流常用吗?
feidaodeng
feidaodeng Lv.4
2016年07月18日 16:03:45
只看楼主

本帖最后由 feidaodeng 于 2016-7-18 16:12 编辑 最近做的一个项目,10kV母线计算短路电流有效值超过50kA,如果不限制短路电路的话投资过于昂贵,如果在出线上采用限流电抗器的话,一方面电能损耗较大,而且有发热和电压降等问题。请教各位大神,现在主流的做法是不是采用普通限流电抗器限制短路电流?或者是否有更加先进可靠的解决方案? 在网上搜了一些解决方案,有采用爆炸桥与限流电抗器并联的,也有国内厂家采用高速开关与限流电抗器并联的,好处就是正常工作时几乎零损耗,短路时才投入限流电抗器。但是不知道这种做法是否成熟可靠?

本帖最后由 feidaodeng 于 2016-7-18 16:12 编辑

最近做的一个项目,10kV母线计算短路电流有效值超过50kA,如果不限制短路电路的话投资过于昂贵,如果在出线上采用限流电抗器的话,一方面电能损耗较大,而且有发热和电压降等问题。请教各位大神,现在主流的做法是不是采用普通限流电抗器限制短路电流?或者是否有更加先进可靠的解决方案?
在网上搜了一些解决方案,有采用爆炸桥与限流电抗器并联的,也有国内厂家采用高速开关与限流电抗器并联的,好处就是正常工作时几乎零损耗,短路时才投入限流电抗器。但是不知道这种做法是否成熟可靠?
免费打赏
beida_energy
2016年07月19日 09:56:46
2楼
可以串一个电抗器!
只是电感值不要太大,这时在常态时,其形成的阻抗不大,功耗也不大。
一旦短路发生,会形成了一个电流的突变,这时电抗器就可以有效的限制短路电流的值。
回复
不甘于此
2016年07月19日 19:31:10
3楼
常规的是出线回路加限流电抗器(空心电抗器),我是厂家可以交个朋友多讨论一些吗?我们有实际案例
回复
co1438651239503
2016年07月20日 03:57:09
4楼
路过学习了!!!
回复
wu2016
2016年12月05日 13:09:48
5楼
路过,学习一下!
回复
jb000657zhengbin
2016年12月05日 16:03:42
6楼
路过学习:$:$:$:$
回复
electricity
2018年01月30日 10:22:34
7楼

是真实项目还是课本项目?一个2台600MW的机组,6KV厂用电,那么多高压电机,短路电流周期分量都没有50KA。我猜你那个应该是220KV总变,可以考虑设几个35KV站,然后在到10KV,或者分裂变压器。