低压柜停电后的绝缘
abaozi
abaozi Lv.7
2016年07月17日 15:18:07
只看楼主

想问问大家,低压柜停下来后,遥测相间绝缘是0.5M吗?刀开关,断路器,避雷器的绝缘也是吗?

想问问大家,低压柜停下来后,遥测相间绝缘是0.5M吗?刀开关,断路器,避雷器的绝缘也是吗?
金早早
2016年09月22日 21:56:03
2楼
大于0.5才算合格
回复
wenwweennbb
2016年10月24日 22:46:35
3楼
小于1M欧其实很危险,随时都有意外发生