去年施工,有一并联电缆工程。我把一根4*185 1的铜缆(凯装)做一相,三根相线,一零线。运行一年了,电缆有些温度,还可以。求大师指点,看到帖子上说这样会产生涡流,烧坏电缆,是不是应该重新安装?拜求!!!
去年施工,有一并联电缆工程。我把一根4*185 1的铜缆(凯装)做一相,三根相线,一零线。运行一年了,电缆有些温度,还可以。求大师指点,看到帖子上说这样会产生涡流,烧坏电缆,是不是应该重新安装?拜求!!!
22楼
归根结底你的意思就是:在三相系统中普通钢带铠装多芯电力电缆可以任意做为一相或两相导体使用而不必考虑电流平衡问题即不必考虑涡流问题。单根导体可以穿钢套管而也不必考虑涡流损耗发热问题,或者说完全可以忽略,对吗? 高!实在是高!向您学习,向您致敬!
回复
23楼
归根结底你的意思就是:在三相系统中普通钢带铠装多芯电力电缆可以任意做为一相或两相导体使用而不必考虑电流平衡问题即不必考虑涡流问题。单根导体可以穿钢套管而也不必考虑涡流损耗发热问题,或者说完全可以忽略,对吗? 高!实在是高!向您学习,向您致敬!
回复
24楼
前面的弄错了
回复
25楼
应该还是有关系的!
电缆工程的一个忌讳就是单芯导体穿金属管敷设!
4X185的电缆,这么大的截面,电流肯定也很大,涡流损失不可能小!
所以,还是会引起电缆的铠装层发热的!
现在好多单芯高压电缆是用不锈钢作为屏蔽层的。电流要比这个4×185电缆大的多。不锈钢电阻率要比铅(钢)包小,形成涡流的可能性大。哪又如何解释这个涡流损耗和发热的问题呢?
回复
26楼
报歉!您可能没明白我的意思。电缆已经在运行了。目前就这个情况,我想改过来,要很麻烦,业主,公司老板,自己,很伤脑筋…我做这行不久,边学边干,才会干这蠢事!让您们笑话了。就这情况,怎么办??
回复
27楼
对不起,前面的帖子搞错了,不是给您的,让您误解很抱歉。 您说正常运行时电流只有300,这么小的电流暂时不会有什么问题,找合适的机会尽快更正吧。个人观点,供参考。
回复
28楼
1、楼主的接法是错误的。查看一些电缆安装的工艺要求,并接时是不能把一根电缆作为一相用的;
2、如果电缆长度有一些余度,整改也简单,把每要电缆的各芯对应接回应接的相位就是了;
3、楼主的接线方式最大问题就是一般多芯电缆的铠装是导磁的钢材料,作单相使用时会发热和加大电缆的阻抗。估计这个问题会随负荷的增大而更严重。建议整改。
回复
29楼
谢谢!!!
回复
30楼
谢谢您的指点!!
回复