在地下室设计消防电梯基坑和消防电梯集水坑的连接,一般是用排水管连接排水。一般情况二者的距离很近,但是有特殊情况,导致消防电梯基坑和集水坑之间距离达到10米。这种情况下,排水管只能埋在钢筋混凝土中了。排水管埋在钢筋混凝土中,是否要考虑以后的检修或者更换维护问题??浇筑在钢筋混凝土底板中的管子,是没办法取出来的啊
在
地下室设计消防电梯基坑和消防电梯集水坑的连接,一般是用排水管连接排水。
一般情况二者的距离很近,但是有特殊情况,导致消防电梯基坑和集水坑之间距离达到10米。
这种情况下,排水管只能埋在钢筋混凝土中了。
排水管埋在钢筋混凝土中,是否要考虑以后的检修或者更换维护问题??
浇筑在钢筋混凝土底板中的管子,是没办法取出来的啊
2楼
不需要考虑 ,铸铁管埋在消防电梯基坑和集水坑之间,是打在混凝土里的,就算铸铁管腐蚀坏掉,其连接管道混凝土以浇筑成型,相当于内置混凝土管道。不影响使用功能。
回复
3楼
挺会思考的,楼主!
回复
4楼
貌似有点远,注意坡度!
回复
5楼
hlxtl1990 发表于 2016-7-19 00:01 不需要考虑 ,铸铁管埋在消防电梯基坑和集水坑之间,是打在混凝土里的,就算铸铁管腐蚀坏掉,其连接管道混凝 …会不会出现特殊情况比如堵塞什么的?
回复
6楼
资料不错,谢谢分享
回复
7楼
做过项目30多m,还要拐弯的
回复
8楼
yangyi19892009 发表于 2016-7-20 14:31 做过项目30多m,还要拐弯的拐弯……..没考虑以后堵塞怎么疏通吗?如果管道破损后,积水会不会对钢筋影响?
回复
9楼
建议埋塑料管或者复合管
回复
10楼
感谢受教了!
回复
11楼
谢谢楼主分享
回复