排水管埋在钢筋混凝土中,是否要考虑后期的检修替换?
dengken205
dengken205 Lv.12
2016年07月16日 12:50:18
只看楼主

在地下室设计消防电梯基坑和消防电梯集水坑的连接,一般是用排水管连接排水。一般情况二者的距离很近,但是有特殊情况,导致消防电梯基坑和集水坑之间距离达到10米。这种情况下,排水管只能埋在钢筋混凝土中了。排水管埋在钢筋混凝土中,是否要考虑以后的检修或者更换维护问题??浇筑在钢筋混凝土底板中的管子,是没办法取出来的啊

地下室设计消防电梯基坑和消防电梯集水坑的连接,一般是用排水管连接排水。

一般情况二者的距离很近,但是有特殊情况,导致消防电梯基坑和集水坑之间距离达到10米。
这种情况下,排水管只能埋在钢筋混凝土中了。

排水管埋在钢筋混凝土中,是否要考虑以后的检修或者更换维护问题??
浇筑在钢筋混凝土底板中的管子,是没办法取出来的啊

133834jl9l4cmbkb960lx9.png

133834jl9l4cmbkb960lx9.png

免费打赏
hlxtl1990
2016年07月19日 00:01:09
2楼
不需要考虑 ,铸铁管埋在消防电梯基坑和集水坑之间,是打在混凝土里的,就算铸铁管腐蚀坏掉,其连接管道混凝土以浇筑成型,相当于内置混凝土管道。不影响使用功能。
回复
ganqinghao
2016年07月19日 10:15:30
3楼
挺会思考的,楼主!
回复
hh_xy_2004
2016年07月19日 10:49:50
4楼
貌似有点远,注意坡度!
回复
dengken205
2016年07月19日 11:33:35
5楼
hlxtl1990 发表于 2016-7-19 00:01 不需要考虑 ,铸铁管埋在消防电梯基坑和集水坑之间,是打在混凝土里的,就算铸铁管腐蚀坏掉,其连接管道混凝 …会不会出现特殊情况比如堵塞什么的?
回复
王校长丶
2016年07月20日 09:02:25
6楼
资料不错,谢谢分享
回复
yangyi19892009
2016年07月20日 14:31:07
7楼
做过项目30多m,还要拐弯的
回复
dengken205
2016年07月20日 15:02:23
8楼
yangyi19892009 发表于 2016-7-20 14:31 做过项目30多m,还要拐弯的拐弯……..没考虑以后堵塞怎么疏通吗?如果管道破损后,积水会不会对钢筋影响?
回复
做个好爸爸
2016年07月20日 17:22:35
9楼
建议埋塑料管或者复合管
回复
qq_1407384843265
2016年07月20日 23:22:16
10楼
感谢受教了!
回复
waterwold
2016年07月21日 22:39:24
11楼
谢谢楼主分享
回复