换热站的压力流量传感器还要在旁边设变送器吗
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年07月16日 09:27:43
只看楼主

第一次做换热站,压力和流量传感器都选的一体式的,信号送到PLC并能在屏上显示,但是总工审图后要求换成分体的,在采暖管上安的无缝钢管接传感器,然后在传感器附近立杆设变送器,说是比一体的耐用,而且抄表方便,但是现在换热站都是无人值守的,PLC屏上也可以查看数据,大家现在做换热站压力和流量传感器用哪种比较多啊?

第一次做换热站,压力和流量传感器都选的一体式的,信号送到PLC并能在屏上显示,但是总工审图后要求换成分体的,在采暖管上安的无缝钢管接传感器,然后在传感器附近立杆设变送器,说是比一体的耐用,而且抄表方便,但是现在换热站都是无人值守的,PLC屏上也可以查看数据,大家现在做换热站压力和流量传感器用哪种比较多啊?
免费打赏
jh58316
2016年07月16日 11:44:54
2楼
一体式和分体式都可以使用,主要是由测量介质的温度高低决定。规范规定当介质温度高于60度时,在压力表
或直联式压力变送器前加冷凝圈。也可用无缝钢管引至安装在旁边的压力变送器。电磁流量计的电子部件耐温一般为80度左右,当介质温度高时,必须把传感器和变送器分开安装。
回复
a396673967
2016年07月16日 12:17:24
3楼
jh58316 发表于 2016-7-16 11:44 一体式和分体式都可以使用,主要是由测量介质的温度高低决定。规范规定当介质温度高于60度时,在压力表或 …{:2_89:}{:2_85:}:handshake
回复
是的手动挡
2016年07月18日 08:50:50
4楼
谢谢了,内容还真多,先收下了慢慢看