现在现场要从配电室变压器低压侧,低压受总柜上口引出4相5线到室外一个防雨配电柜,用于打桩机,请问,配电柜的开关如何配置? 1:主开用隔离开关,分开是3p漏电断路器还是4p漏电断路器,是否要加避雷器,求各位大神,在线等。急!!
现在现场要从配电室变压器低压侧,低压受总柜上口引出4相5线到室外一个防雨配电柜,用于
打桩机,请问,配电柜的开关如何配置? 1:主开用隔离开关,分开是3p漏电断路器还是4p漏电断路器,是否要加避雷器,求各位大神,在线等。急!!
2楼
高级技工在哪里,大神在哪里,我需要你们
回复
3楼
4P的漏电开关,不要避雷器
回复
4楼
最好再加个热继电器
回复
5楼
这个是从变压器下口直接取的电源,就一个1600主开隔离,分开630二个塑壳
回复
6楼
有人吗 谁在 能沟通 一下吗1
回复
7楼
配电流,电压表隔离开关,漏电开关,是否要另外缴费的,要的话也要装电表
回复
8楼
1、打桩机一般是50-150KW 左右的功率,实际用电大约是95-285A 左右。为什么要从受电总柜进线处出线?低压出线柜没预留出线开关?最低300A左右的开关就够用了。请尽量从出线柜的出线开关接出线。
3、按照工地规范是二级漏电,三级保护制。不需要避雷,进线用漏电-隔离-空开
回复
9楼
电气小徒 发表于 2016-7-15 11:29 4P的漏电开关,不要避雷器室外的为什么不要避雷器啊
回复
10楼
有一本《施工现场临时用电技术规范》,你参考一下,需要加二级漏保的
回复
11楼
a396673967 发表于 2016-7-16 09:52 室外的为什么不要避雷器啊户外临电箱要求没那么高,只要求一机一闸,三级保护即可
回复