22层的高层能不能以强风化作为持力层做独立基础
lxp082
lxp082 Lv.8
2016年07月14日 22:27:12
只看楼主

各位大神,现在我们院有个项目,地上22层住宅楼,地下一层,剪力墙结构,6度区,由于强风化埋藏浅,现以强风化砂砾岩(600kpa承载力)做持力层,勘探建议做片筏基,业主考虑造价问题,想做天然独立基础,我想问一下,像这种高层,可以做独立基础吗,如果能做,有什么加强措施吗?谢谢了

各位大神,现在我们院有个项目,地上22层住宅楼,地下一层,剪力墙结构,6度区,由于强风化埋藏浅,现以强风化砂砾岩(600kpa承载力)做持力层,勘探建议做片筏基,业主考虑造价问题,想做天然独立基础,我想问一下,像这种高层,可以做独立基础吗,如果能做,有什么加强措施吗?谢谢了
免费打赏
玩疯了
2016年07月15日 10:31:58
2楼
剪力墙怎么做独立基础? 地下水什么情况
最起码也是条形基础加防水板吧
回复
rcx111
2016年07月15日 16:46:50
3楼
承载力没问题,关注防水和抗倾覆
回复
achinerylizer
2016年07月15日 17:04:35
4楼
高层建筑的基础最好做整体性比较好的基础形式吧,不建议做独立基础,因为需要考虑独立基础因荷载及地质情况的不同引起的不均居沉降难以控制,这点很重要。另,不要无底线答应业主的要求啊!要有原则!
回复
zdawei92
2016年07月16日 00:11:39
5楼
甲方什么都不懂,眼里只有钱
回复
wxf20072008
2016年07月16日 10:39:03
6楼
不要说甲方抠不抠的,只想说为什么不行呢,无非是承载力与沉降嘛
回复
张叁疯
2016年07月16日 10:43:03
7楼
甲方什么都不懂,眼里只有钱
回复
lsqs
2016年07月16日 21:23:13
8楼
从常规来看,剪力墙结构在基础结构选型中没有采用独立基础的,只有框架结构多选用独立基础的。起码的采用条基(地下水位上),地下水位下要考虑条基结合防水板或筏板基础。
回复
kjqkjq
2016年08月03日 10:34:14
10楼
满足地基承载力和基础埋深,同时要验算沉降满足要求,采用墙下条基没有问题
回复
lly540682989
2016年08月03日 14:53:00
11楼
这条路肯定行得通,只要按强风化层的承载力把基础算够。但是具体要注意的,无非就是地下水处理与沉降的问题,建议咨询当地审图老师,看看他们是怎么处理的.不同地方处理方式还不太一样.......
回复
gdsgheqichao
2016年08月03日 20:30:58
12楼
基础埋深都这么大了,一般都会做地下室,那么要考虑防水板的设计。
回复

相关推荐

APP内打开