地下一层、高层、三级抗震;地下室新增加的剪力墙设置边缘构件不,构造还是约束,跟轴压比有关没?

地下一层、高层、三级抗震;地下室新增加的剪力墙设置边缘构件不,构造还是约束,跟轴压比有关没?
免费打赏
张工0
2016年07月14日 14:16:22
2楼
谢谢分享啊
回复
gandambera
2016年07月14日 15:01:09
3楼
出于什么原因要增加剪力墙?怎么个新增法?是约束还是构造和轴压比是有关系的。
回复
achinerylizer
2016年07月14日 15:14:49
4楼
一般为了嵌固端在地下室顶板,地下室会增加砼墙,这部分墙如果按轴压比走,轴压比也不会太大,编成构造边缘构件即可。同时注意,其实所谓的按轴压比走是有异议的,因为按轴压比来编构件看的是上一层即嵌固端上一层的轴压比,地下室层增加的墙就没有了所谓的上一层。
不管怎么说,边缘构件肯定需要编,一般按构造处理即可。