按照风速法,里面的F,(暖通空调动力)写的是一樘门开启的断面积,(大红书)写的是每个门的开启面积。所以计算的时候是直接按门的尺寸面积来计算么?(例如FM乙1221,面积直接就是1.2乘2.1么?) 然后按照风速法,是不是分别取楼梯间和前室的门尺寸来计算楼梯间的加压送风量和前室的加压送风量? 前室的加压送风口的条缝送风口,根据(人民防空工程设计防火规范),要求风口长度大于前室入口尺寸0.1m,例如FM1521,那么风口的尺寸长是不是至少就要1.7m?

按照风速法,里面的F,(暖通空调动力)写的是一樘门开启的断面积,(大红书)写的是每个门的开启面积。所以计算的时候是直接按门的尺寸面积来计算么?(例如FM乙1221,面积直接就是1.2乘2.1么?)
然后按照风速法,是不是分别取楼梯间和前室的门尺寸来计算楼梯间的加压送风量和前室的加压送风量?
前室的加压送风口的条缝送风口,根据(人民防空工程设计防火规范),要求风口长度大于前室入口尺寸0.1m,例如FM1521,那么风口的尺寸长是不是至少就要1.7m?