请教各位一下有关悬挑工字钢的布置
一諾兮
一諾兮 Lv.2
2016年07月12日 15:21:16
来自于建筑施工
只看楼主

图如下:想请假一下,这里怎么布置合适?{:2_75:}

图如下:
楼梯处悬挑工字钢布置.png

想请假一下,这里怎么布置合适?{:2_75:}

楼梯处悬挑工字钢布置.png

免费打赏
旺王
2016年07月12日 19:47:34
3楼
看安全标准图集,空洞处不能布置,转角处没有布置。
回复
dengken205
2016年07月12日 21:15:07
4楼
右侧的只能锚在平台标高,这个要计算下,受力是否足够。

下方的,与楼梯板冲突的位置的悬挑是无法安装工字钢的,要想办法从楼层标高到平台标高过渡一下。

2.png
回复
一諾兮
2016年07月13日 15:33:55
8楼
dengken205 发表于 2016-7-12 21:15 右侧的只能锚在平台标高,这个要计算下,受力是否足够。下方的,与楼梯板冲突的位置的悬挑是无法安装工 …你好,从楼梯半层处悬挑起吗?
回复
dengken205
2016年07月13日 19:43:59
9楼
一諾兮 发表于 2016-7-13 15:33 你好,从楼梯半层处悬挑起吗?前提是你的楼梯平台做好了,如果没做的话,半层也没地方挑
回复
cow1467720005181
2016年07月13日 20:01:49
10楼
谢谢资料。很好不错的
回复
清风不识字
2016年07月15日 15:17:35
11楼
转角的地方没有布置
回复
co1441673340489
2016年07月15日 15:46:14
12楼
这个真应该好好讨论一下,关于这个特殊的地方。
回复
qq_1407384843265
2016年07月15日 16:04:01
13楼
建议辐射型布置,这样就能满足转角处的问题了。
回复
co1467297832811
2016年07月25日 21:28:20
14楼
GJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》
回复
陪你去看海
2016年08月06日 16:24:10
15楼
谢谢楼主分享!!!
回复