山区不均匀地基基础讨论
酱油牦牛
2016年07月11日 10:14:57
只看楼主

请教各位:现做一三层框架结构,在山区内,地基持力层为强风化软岩,但层位不稳定,现本人考虑基础形式如下,同时存在独立基础,墩基础和桩基础,请问:能否这样设置?如需考虑不均匀沉降是否设置后浇带?

请教各位:现做一三层框架结构,在山区内,地基持力层为强风化软岩,但层位不稳定,现本人考虑基础形式如下,同时存在独立基础,墩基础和桩基础,请问:能否这样设置?如需考虑不均匀沉降是否设置后浇带?

山区不均匀地基基础.png

免费打赏
张工0
2016年07月11日 11:33:53
2楼
谢谢分享啊
回复
dongfeng911
2016年07月12日 12:52:34
4楼
抗规3.3.4,同一单元不宜一部分采用天然地基一部分采用桩基,否则采取相应措施
回复
张叁疯
2016年07月12日 14:27:04
5楼
那几根桩怎么施工,施工队肯干吗?
回复
雷许华
2016年07月12日 21:50:23
6楼
桩和墩只是在计算方法和破坏的机理存在差别,墩基础是仅考虑端承力,按照天然地基的设计方法计算而已,应该是属于特殊的桩基础。
我们当时做到某沿海城市一个厂房,也是临山,持力层也是强风化岩,层面位置不稳定,我们也采用了墩+桩的形式,当时没让我们提供沉降计算书
回复
liqiangjjjj
2016年07月12日 22:53:44
7楼
即(基础的)抗倾覆力矩与(水平荷载对地面的)倾覆力矩之比。
回复
酱油牦牛
2016年07月13日 08:28:58
8楼
雷许华 发表于 2016-7-12 21:50 桩和墩只是在计算方法和破坏的机理存在差别,墩基础是仅考虑端承力,按照天然地基的设计方法计算而已,应该 …是的,桩和墩的施工方案是不是也一样?因为我图中桩和墩两种基础共用了一个说明
回复
weibo_1468549673101
2016年08月19日 09:05:44
9楼
感谢楼主的分享!
回复
成阳
2017年03月28日 23:30:17
10楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开