请教:电压降怎么计算???
yangxiufeng
Lv.2
2004年12月15日 17:44:03
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
谢谢各位了QQ;71660991
谢谢各位了
QQ;71660991
免费打赏
nlb
2004年12月15日 18:37:25
2楼
u%=1.732*I*L*(Rˊ*cosΦ+Xˊ*sinΦ)/10U
回复
yangxiufeng
2004年12月15日 20:29:46
3楼
谢谢2楼
我想再请教下Rˊ*cosΦ+Xˊ*sinΦ这个怎么计算出来?
回复
laoeer
2004年12月16日 10:26:40
4楼
根据计算电流及电缆截面查电压损失表%/A.km即可
回复
nlb
2004年12月16日 18:38:38
5楼
Rˊ、Xˊ在设计手册中能查到,cosΦ是负荷的功率因数。
回复
cxf518
2004年12月17日 09:38:00
6楼
中国路灯网有一公式,△U(%)=I.L△U"(%),请问L是指供电半径还是指一台变压器范围内的电缆长呢?敬请哪位大哥大姐指点一下,谢谢了!