请问大家:110千伏线路主要为架空,末端为单芯电缆进线。架空线路通道良好,天气晴朗微风,线路跳闸,发现电缆终端塔a相电缆头屏蔽电缆直接接地端有放电痕迹。不明白,单纯的电缆屏蔽接地放电能造成线路跳闸吗?
请问大家:110千伏线路主要为架空,末端为单芯电缆进线。架空线路通道良好,天气晴朗微风,线路跳闸,发现电缆终端塔a相电缆头屏蔽电缆直接接地端有放电痕迹。不明白,单纯的电缆屏蔽接地放电能造成线路跳闸吗?
2楼
有装接地箱没有呢
回复
3楼
另一端有保护接地箱,这一侧直接接地
回复
4楼
110kV供电系统一般都是大电流接地系统中性点直接接地,当电缆芯线对屏蔽直接接地端有放电相当于短路,所以保护动作跳闸。
回复
5楼
电缆的接地没做好,电压高,电磁感应电压大,形成故障电流
回复
6楼
回复
7楼
电缆头没做好,也有可能放电、。
回复
8楼
shiyanchangdzy 发表于 2016-7-12 08:01 110kV供电系统一般都是大电流接地系统中性点直接接地,当电缆芯线对屏蔽直接接地端有放电相当于短路,所以保 …出现那种情况 会有很严重的表现
回复
9楼
学习学习 O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
回复
10楼
电缆芯线对屏蔽直接接地端放电相当于短路。
回复
11楼
学习学习!
回复