求助防水工艺
blackmonday
2007年11月07日 13:28:46
只看楼主

天津,一项目地下室水平标高-5.00,意欲破底板作电梯基坑.原防水方式为整个底板一体防水,破底板后防水如何处理?万望各位前辈指点

天津,一项目地下室水平标高-5.00,
意欲破底板作电梯基坑.原防水方式为整个底板一体防水,破底板后防水如何处理?
万望各位前辈指点
免费打赏
9-2406
2007年11月15日 00:18:45
2楼
你没说清楚。
如果是已经把基础底板混凝土浇筑完毕,又需要重新开挖的话,事可就大拉!!不光是防水,还有钢筋等问题。最麻烦的是你没有说清楚。
回复
blackmonday
2007年11月16日 00:48:44
3楼
基础底板混凝土浇筑完毕,需要重新开挖.
回复
qbjxj
2007年11月16日 21:07:40
4楼
底板破除后,应将准备浇注混凝土的原底板接头处凿毛,并在中间剔一条30*30的槽,新混凝土浇注前埋上遇水膨胀止水条。混凝土最好采用微膨胀混凝土且强度等级高于原混凝土。
回复
yxg3366
2007年11月21日 12:46:40
5楼
这种防水处理应该是较为容易的:
1\基础土方完成后,跟大面防水一样先施工砼垫层\找平层,可以采用热熔法和冷粘法,目前还有一种自粘式防水,如贴必定且不需要砼表面干燥,在潮湿的表面下(但不能有明水)可以进行双面自粘.
3\在原防水与新防水接头处,需增加两层附加层,每边搭接最好多一些,50CM吧;然后施工基坑内其它附加层---基坑防水层--防水保护层;
4\一般地下室砼为P8或P6自防式钢性防水砼,在原破板部位与新板截面按砼防水要求需设置防水止水带,刚性止水带与柔性止水带均可;
5\在破板时应注意不要扰动大板内的土壤,如有扰动需处理;
6\电梯基坑内应设一个集水坑并增加水泵,在坑内积水后或渗水后能将水抽出,以免损坏电梯.
回复
muhua-66
2007年12月06日 13:19:04
6楼
非常有用,感谢楼主提供的宝贵资料,顶顶!!!!
回复
yeticool
2007年12月23日 17:07:07
7楼
这种情况,很难处理的好,采用6楼的也不一定彻底好,支持5楼的方案,采用无机坑的
回复
zhangxinhong7703
2007年12月24日 17:17:39
8楼
像你所说的这种情况真的很少见,不知该工程的地水水位标高是多少,如果比后增电梯井垫层底标高要低的话可以采取下述方法:
1、将后增加电梯井位置的砼剔除后(切忌不能用风镐),电梯机坑四侧中部剔成30*15的槽(将来放置止水条用),再将基础底板下表面(电梯机坑每边加大30cm范围内砼垫层剔除干净)卷材防水清理干净,采用热熔法,将电梯机坑防水卷材与原底板防水搭接上,然后再浇注垫砼,待砼垫层强达到一定强度后,将电梯井卷材防水按照底板卷材防水一样施工(此处卷材防水采取空铺,但接缝处要严密),施工完毕后立刻浇注防水保护砼。
2、按照图纸要求,绑扎电梯机坑钢筋,绑扎完成后,将优质止水条放入剔好的槽内且固定牢固。
3、电梯机坑砼采用高于底板一个标号的微膨胀砼浇筑。
如果地下水位高于电梯机坑垫层底面标高,本人比较赞同5楼的方案。
回复

相关推荐