本帖最后由 胡杨林2016 于 2016-7-9 10:31 编辑 工厂内自己的一台6KV配电柜,用两台JDZ-6 6000/100电压互感器V-V接法(二次侧B相接地),一次侧先加的100V左右进行试验,可是用示波器实际测量二次侧线电压的时候,Vab,Vbc都有电压,可是Vac没有电压,是什么问题?