今天碰到了一个问题,高配室(10KV变400V)的高压侧没跳,低压侧跳了,这种情况已经发生了好几次了,以前也有发生,问过供电部门,说是其他线路问题在自动合闸时可能会有一个压降,以前也有发生的,但是低压侧不跳的,只是可以看到灯会闪烁一下,我们的低压侧有失电脱扣保护的。这个问题大家有没有好的建议可以解决的。

今天碰到了一个问题,高配室(10KV变400V)的高压侧没跳,低压侧跳了,这种情况已经发生了好几次了,以前也有发生,问过供电部门,说是其他线路问题在自动合闸时可能会有一个压降,
以前也有发生的,但是低压侧不跳的,只是可以看到灯会闪烁一下,我们的低压侧有失电脱扣保护的。这个问题大家有没有好的建议可以解决的。
eyuxizao
2016年11月04日 19:21:30
2楼
高压柜变压器一般没有低电压保护的,低压断路器有的有失压保护,因此会出现你描述的问题。只要把失压保护线圈摘掉就行了。
回复
atos1234
2016年11月07日 11:28:20
3楼
启动负载会有这么大的压降?那就是变压器选型太小了。
回复
海浪20102
2016年11月12日 11:07:30
4楼
我们用的人民ME断路器,用一个M3螺杆旋进右边一个螺纹孔里顶住失压脱扣器就好,
回复
安静平凡
2016年11月12日 14:11:41
5楼
建议低压侧断路器采用延时失压保护
回复
xiaoyuhanyi
2016年12月13日 16:11:42
6楼
学习学习学习一下