中央空调奇怪的故障
co1467811488253
2016年07月06日 21:44:51
来自于中央空调
只看楼主

新装单制冷中央空调,大金的压缩机,装好试机后2年没使用现在才开始用,天气凉快的时候一天24小时开机都没事,就是制冷差一点点。天气一热4个小时左右就保护停机了,故障代码显示缺制冷剂,可是查看机器的压力表平衡压1.0, 开机高压1.5,低压0.5,用压力表测量和 机器压力表数据一样。怀疑水循环系统藻泥脏堵,加药清洗也没洗出个什么东西,效果和 原来一样。真是伤脑经呀

2016年07月08日 12:36:56
12楼
是风冷吗?只跟环境温度有关系吗?是不是室外机通风不畅?
回复
co1467811488253
2016年07月08日 20:19:13
13楼
今天检查吸气温度27度,排气温度86度。另外3相压缩机的电流不平衡的吗?1相14A 1相13A 1相12.5A
回复
co1467811488253
2016年07月08日 20:22:28
14楼
angei83 发表于 2016-7-8 12:36 是风冷吗?只跟环境温度有关系吗?是不是室外机通风不畅?使用水冷塔的,今天换了 一种清洗剂洗出一水的 黑呼呼的东西,又加了 点制冷剂R22低压从0.5加到0.55,吸气温度从原来的27度下降到25度.这降的 2度不知道是清洗的原因还是加制冷剂的原因
回复
qq_1467951182805
2016年07月10日 16:32:33
15楼
你好,机组冷却部分是冷却塔水冷的,那么制冷部分是水冷蒸发器还是氟系统直接蒸发的?如果是水冷蒸发器感觉还是缺制冷剂,吸气压力低,吸气过热度大,排气温度也偏高
回复
co1467811488253
2016年07月10日 18:38:16
16楼
冷水机组售后 发表于 2016-7-10 16:32 你好,机组冷却部分是冷却塔水冷的,那么制冷部分是水冷蒸发器还是氟系统直接蒸发的?如果是水冷蒸发器感觉 …你好,蒸发部分因该是弗系统直接蒸发的,因为并没有看见有冷冻水系统,压缩机吸气口是过了一个过滤器就直接与蒸发器连接然后有个大风机一直吸气进室内
回复
qq_1467951182805
2016年07月10日 21:24:05
17楼
厂中央空调太多 发表于 2016-7-10 18:38 你好,蒸发部分因该是弗系统直接蒸发的,因为并没有看见有冷冻水系统,压缩机吸气口是过了一个过滤器就直 …你好,既然有吸气过滤器建议检查下,还有感觉机组可能是配小了,环境温度过高,机组满足不了使用要求,个人意见,仅供参考
回复
深圳集雅
2016年07月10日 22:24:44
18楼
冷水机组售后 发表于 2016-7-10 16:32 你好,机组冷却部分是冷却塔水冷的,那么制冷部分是水冷蒸发器还是氟系统直接蒸发的?如果是水冷蒸发器感觉 …“”缺制冷剂,吸气压力低,吸气过热度大,排气温度也偏高“,那是不是该继续加制冷剂?
回复
jzcszl
2016年07月11日 08:13:19
19楼
回气过热度太高,检查节流装置是否合适
回复
yeyalane
2016年07月11日 11:26:04
20楼
应该是外机热保护,考虑外机散热的问题
回复
qq_1467951182805
2016年07月11日 16:15:11
21楼
深圳集雅 发表于 2016-7-10 22:24 “”缺制冷剂,吸气压力低,吸气过热度大,排气温度也偏高“,那是不是该继续加制冷剂?这个要根据实际情况,通过检查视液镜是否有气泡等等观察冷媒充注量是否合适,如果供液无气泡就不要加了。还有检查下压缩机电流,在压缩机不超电流的情况下适当开大膨胀阀供液量以降低吸气过热度,间接的等于降低排气温度