中央空调奇怪的故障
co1467811488253
2016年07月06日 21:44:51
来自于中央空调
只看楼主

新装单制冷中央空调,大金的压缩机,装好试机后2年没使用现在才开始用,天气凉快的时候一天24小时开机都没事,就是制冷差一点点。天气一热4个小时左右就保护停机了,故障代码显示缺制冷剂,可是查看机器的压力表平衡压1.0, 开机高压1.5,低压0.5,用压力表测量和 机器压力表数据一样。怀疑水循环系统藻泥脏堵,加药清洗也没洗出个什么东西,效果和 原来一样。真是伤脑经呀

2016年07月06日 21:52:41
2楼
保护停机后必须断开电源开可以重新启动,不过启动后最多半小时就要保护停机了
回复
深圳集雅
2016年07月07日 00:23:28
3楼
报上排气温度,吸气温度
回复
荣昌制冷
2016年07月07日 03:02:45
4楼
厂中央空调太多 发表于 2016-7-6 21:52 保护停机后必须断开电源开可以重新启动,不过启动后最多半小时就要保护停机了根据你叙说的现象,有必要测量下压缩机在保护停机前瞬间电流的变化。
回复
鸭江绿水
2016年07月07日 08:54:52
5楼
“天气凉快的时候一天24小时开机都没事,就是制冷差一点点。”那是什么原因?选型错误还是缺氟?等到了关键时刻才想解决问题。
看看吸气温度和排气温度数据。
楼主的数据是停机时的数据还是运行时的数据,应该说清楚。
回复
co1467811488253
2016年07月07日 20:14:57
6楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-7 03:02 根据你叙说的现象,有必要测量下压缩机在保护停机前瞬间电流的变化。不好意思今天太忙没检测,明天在检测
回复
co1467811488253
2016年07月07日 20:16:37
7楼
鸭江绿水 发表于 2016-7-7 08:54 “天气凉快的时候一天24小时开机都没事,就是制冷差一点点。”那是什么原因?选型错误还是缺氟?等到了关键 …你看我的 数据就知道是开机还是停机了吧,平衡压当然是停机了才有的了 ,高压1.5低压0.5当然是开机状态了
回复
co1467811488253
2016年07月07日 20:17:26
8楼
深圳集雅 发表于 2016-7-7 00:23 报上排气温度,吸气温度不好意思今天太忙没检测,明天在检测。中央空调太多洗滤网都 累死
回复
ai666
2016年07月07日 20:22:03
9楼
楼上的几位说了,是该观察下吸排气温度,综合考虑
回复
co1467811488253
2016年07月07日 20:23:14
10楼
厂中央空调太多 发表于 2016-7-7 20:16 你看我的 数据就知道是开机还是停机了吧,平衡压当然是停机了才有的了 ,高压1.5低压0.5当然是开机状态了选型错误是指制冷量不 匹配吗?出问题的这台是 功率最小的只有66KW的制冷量,管大概200平米还是楼顶,生产的时候还有一台大功率的脉冲除尘机不停的 把冷气打出室外。空调开机最多只能把室温控制在26-27度,空调一停机室温几分钟内就回升到35度和 室外一样
回复
co1463540216940
2016年07月08日 09:45:25
11楼
路过,学习一下