工程简介:地下三层,裙楼五层,六层为转换层,上部塔楼16层。嵌固端设在地下一层顶板,如图,负二层为毛承载力差这么多???PKPM V3.1算的。
工程简介:地下三层,裙楼五层,六层为转换层,上部塔楼16层。
嵌固端设在地下一层顶板,如图,负二层为毛承载力差这么多???PKPM V3.1算的。
2楼
谢谢分享啊
回复
3楼
层高是多少?
回复
4楼
终于找到了,非常感谢。
回复
6楼
已经找到问题了:二道防线调整那里,起始层我设置为-1(因说明提示设置为负值时将不受上限限制),结果程序认定为-1层,导致负一层和负二层柱子配筋变化非常大。
因为地下有三层,所以我得填-4,这是不是PKPM的一个设计错误?
回复
7楼
好资料。学习了。多谢分享。
回复
8楼
酒后是街长 发表于 2016-7-6 08:52 已经找到问题了:二道防线调整那里,起始层我设置为-1(因说明提示设置为负值时将不受上限限制),结果程序 …-4表示从模型里的第4层开始调整
回复
9楼
justin52 发表于 2016-7-6 21:29 -4表示从模型里的第4层开始调整是啊,1,2,3层是地下室,想问下,地下室需要调整吗?我之前输入1或-1,都在2层那里承载力突然变小
回复
10楼
应该是设置问题吧
回复
11楼
蛮好的,排版看上去很舒服,干货收下了,楼主辛苦了,常来布丁寒舍,一起煮酒论英雄!
回复
13楼
酒后是街长 发表于 2016-7-7 09:14 是啊,1,2,3层是地下室,想问下,地下室需要调整吗?我之前输入1或-1,都在2层那里承载力突然变小地下室不用调整了
回复