220V的控制仪表的安装位置离中控室比较远(约200米),还有没有必要从中控室PLC送电源线过去了,如果只送信号线,电源直接从现场配电箱(主要负荷现场的电机)引会不会有什么问题,需要在配电柜里仪表电源出线加一个隔离变压器吗?
220V的控制仪表的安装位置离中控室比较远(约200米),还有没有必要从中控室PLC送电源线过去了,如果只送信号线,电源直接从现场配电箱(主要负荷现场的电机)引会不会有什么问题,需要在配电柜里仪表电源出线加一个隔离变压器吗?
12楼
路过!!!!!
回复
13楼
关键是要看两个电源的重要性是否满足要求
回复
14楼
最好从PLC控制柜里引 信号线都扯过去了 你差电源线
回复
15楼
枫雪的痕weibo 发表于 2016-7-9 09:35 最好从PLC控制柜里引 信号线都扯过去了 你差电源线距离远啊,就算是两线制的,也担心压降,而且为了检修方便现场还是做个接线箱,加个中继放大
回复
16楼
应该是可以的,但是,为了便于控制,还是从同一台变压器引入电源为好!最好是引到仪表部分的电源加一个隔离变压器!这样可以减少系统电源波动对仪表部分的影响!
回复
17楼
回复
18楼
最好从中控室PLC柜引电源,因为PLC柜电源一般经过UPS供电 可以保证短时停电不影响仪表的监控功能
回复
19楼
谢谢楼主的资料
回复
20楼
谢谢楼主的资料
回复
21楼
谢谢分享。
回复