现场仪表的电源可以不从PLC柜引吗
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年07月05日 10:35:06
只看楼主

220V的控制仪表的安装位置离中控室比较远(约200米),还有没有必要从中控室PLC送电源线过去了,如果只送信号线,电源直接从现场配电箱(主要负荷现场的电机)引会不会有什么问题,需要在配电柜里仪表电源出线加一个隔离变压器吗?

220V的控制仪表的安装位置离中控室比较远(约200米),还有没有必要从中控室PLC送电源线过去了,如果只送信号线,电源直接从现场配电箱(主要负荷现场的电机)引会不会有什么问题,需要在配电柜里仪表电源出线加一个隔离变压器吗?
免费打赏
jianzhudianqic
2016年07月09日 05:18:02
12楼
路过!!!!!
回复
cgh5123
2016年07月09日 09:13:01
13楼
关键是要看两个电源的重要性是否满足要求
回复
weibo_1453791447797
2016年07月09日 09:35:30
14楼
最好从PLC控制柜里引 信号线都扯过去了 你差电源线
回复
a396673967
2016年07月09日 10:13:49
15楼
枫雪的痕weibo 发表于 2016-7-9 09:35 最好从PLC控制柜里引 信号线都扯过去了 你差电源线距离远啊,就算是两线制的,也担心压降,而且为了检修方便现场还是做个接线箱,加个中继放大

ppthinker:信号中继放大器有理

回复
wangxf
2016年07月09日 11:46:32
16楼
应该是可以的,但是,为了便于控制,还是从同一台变压器引入电源为好!最好是引到仪表部分的电源加一个隔离变压器!这样可以减少系统电源波动对仪表部分的影响!
回复
wang171468177
2016年07月09日 20:59:13
17楼
回复
w630144129
2016年07月10日 20:52:31
18楼
最好从中控室PLC柜引电源,因为PLC柜电源一般经过UPS供电 可以保证短时停电不影响仪表的监控功能
回复
wang171468177
2016年07月10日 21:34:53
19楼
谢谢楼主的资料
回复
这次可以了
2016年07月11日 10:08:57
20楼
谢谢楼主的资料
回复
人刂中年
2016年07月11日 15:12:41
21楼
谢谢分享。
回复

相关推荐

APP内打开