现场仪表的电源可以不从PLC柜引吗
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年07月05日 10:35:06
只看楼主

220V的控制仪表的安装位置离中控室比较远(约200米),还有没有必要从中控室PLC送电源线过去了,如果只送信号线,电源直接从现场配电箱(主要负荷现场的电机)引会不会有什么问题,需要在配电柜里仪表电源出线加一个隔离变压器吗?

220V的控制仪表的安装位置离中控室比较远(约200米),还有没有必要从中控室PLC送电源线过去了,如果只送信号线,电源直接从现场配电箱(主要负荷现场的电机)引会不会有什么问题,需要在配电柜里仪表电源出线加一个隔离变压器吗?
免费打赏
wang171468177
2016年07月11日 20:20:29
22楼
谢谢楼主分享
回复
wang171468177
2016年07月12日 21:30:27
23楼
谢谢楼主分享
回复
wang171468177
2016年07月12日 21:31:02
24楼
谢谢楼主分享
回复
wang171468177
2016年07月13日 20:57:25
25楼
回复
fenghaibo1982
2016年07月14日 08:14:06
26楼
如果仪表有要求UPS电源最好了。现在仪表的可用电压范围都很宽,110~250都可以,所以就在现场取电可以的。
回复
zhj1179
2016年08月22日 18:51:08
27楼
现场仪表的电源可以不从PLC柜引,只要所引电源稳定就行了,可以加个隔离变压器,减少干扰
回复
永恒的奥古斯汀
2016年08月30日 22:54:38
28楼
直接从母线引出来一根就可以了,瞬间启动影响不大
回复
liukai384
2017年08月25日 08:29:21
29楼
感谢楼主的无私奉献
回复
zhy8340
2017年08月29日 15:59:58
30楼
O(∩_∩)O谢谢楼主们详细的分析
回复
cybg12
2018年07月03日 13:51:38
31楼
重要的仪表最好从配电柜供电;必须有隔离变压器的。
回复