220V的控制仪表的安装位置离中控室比较远(约200米),还有没有必要从中控室PLC送电源线过去了,如果只送信号线,电源直接从现场配电箱(主要负荷现场的电机)引会不会有什么问题,需要在配电柜里仪表电源出线加一个隔离变压器吗?
220V的控制仪表的安装位置离中控室比较远(约200米),还有没有必要从中控室PLC送电源线过去了,如果只送信号线,电源直接从现场配电箱(主要负荷现场的电机)引会不会有什么问题,需要在配电柜里仪表电源出线加一个隔离变压器吗?
2楼
顶顶顶顶顶顶顶
回复
3楼
做个好人,帮忙顶
回复
4楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
5楼
回复
6楼
还是在控制柜里面出电源较为合理!
另外,加个隔离变压器有啥用?
回复
7楼
beida_energy 发表于 2016-7-8 09:26 还是在控制柜里面出电源较为合理!另外,加个隔离变压器有啥用?从电机的配电箱引来电源,电机启动母线会有压降啊,
回复
8楼
这要看你现场的电源符合仪表的电源要求不?如果符合,是可以使用的。但最好加个隔离和滤波,免得对信号产生干扰!
回复
9楼
a396673967 发表于 2016-7-8 10:37 从电机的配电箱引来电源,电机启动母线会有压降啊,如果不从控制箱引电源,你控制怎么办?控制箱停了,但仪表还没停!仪表的压降不是问题,都是小负荷。
回复
10楼
这是可以的,最好电源和PLC柜电源来自同一台变压器。
回复