现场仪表的电源可以不从PLC柜引吗
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年07月05日 10:35:06
只看楼主

220V的控制仪表的安装位置离中控室比较远(约200米),还有没有必要从中控室PLC送电源线过去了,如果只送信号线,电源直接从现场配电箱(主要负荷现场的电机)引会不会有什么问题,需要在配电柜里仪表电源出线加一个隔离变压器吗?

220V的控制仪表的安装位置离中控室比较远(约200米),还有没有必要从中控室PLC送电源线过去了,如果只送信号线,电源直接从现场配电箱(主要负荷现场的电机)引会不会有什么问题,需要在配电柜里仪表电源出线加一个隔离变压器吗?
免费打赏
a396673967
2016年07月06日 12:46:38
2楼
顶顶顶顶顶顶顶
回复
dongliuyun
2016年07月07日 13:49:26
3楼
做个好人,帮忙顶
回复
a396673967
2016年07月07日 15:35:15
4楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
wang171468177
2016年07月07日 23:12:34
5楼
回复
beida_energy
2016年07月08日 09:26:18
6楼
还是在控制柜里面出电源较为合理!
另外,加个隔离变压器有啥用?
回复
a396673967
2016年07月08日 10:37:07
7楼
beida_energy 发表于 2016-7-8 09:26 还是在控制柜里面出电源较为合理!另外,加个隔离变压器有啥用?从电机的配电箱引来电源,电机启动母线会有压降啊,
回复
sjashj
2016年07月08日 13:08:40
8楼
这要看你现场的电源符合仪表的电源要求不?如果符合,是可以使用的。但最好加个隔离和滤波,免得对信号产生干扰!
回复
beida_energy
2016年07月08日 14:47:59
9楼
a396673967 发表于 2016-7-8 10:37 从电机的配电箱引来电源,电机启动母线会有压降啊,如果不从控制箱引电源,你控制怎么办?控制箱停了,但仪表还没停!仪表的压降不是问题,都是小负荷。
回复
dongyingruichen
2016年07月08日 15:27:13
10楼
这是可以的,最好电源和PLC柜电源来自同一台变压器。
回复
wang171468177
2016年07月08日 21:51:37
11楼
回复