变压器分接头的选择
yangyaxiong99
2016年07月04日 11:09:14
只看楼主

10kv电力系统设计的时候,什么时候变压器需要采用分接头调压,什么时候不需要调压,如何计算调压的分接头,请求大神相助

10kv电力系统设计的时候,什么时候变压器需要采用分接头调压,什么时候不需要调压,如何计算调压的分接头,请求大神相助
cmb178
2016年07月04日 15:53:23
2楼
电压不大稳的地方使用调压开关
回复
cmb178
2016年07月04日 15:54:48
3楼
现在一般都不需要带载调压,一般都有无载调压
回复
cmb178
2016年07月04日 16:04:27
4楼
http://bbs.co188.com/thread-9271093-1-1.html
浅谈变压器分接头的合理选择
回复
风平浪静02
2016年07月04日 18:19:41
5楼
很少见到10kV配电变压器带有载调压开关的。调压开关当然对调整电压有帮助,但有载调压也是一桩相对复杂的装置和管理要求。而且,变压器的空载损耗与电压平方成正比。所以电力企业会根据电压的波动及时调整电压,以减少系统损耗,满足用户需要。一般10千伏配电变压器就,不适合搞有载调压了。只要根据线路的长短,调整好分接开关就可以了。
回复
勇者无疆
2016年07月05日 08:39:26
6楼
学习中---------------
回复
fitman
2016年07月05日 08:58:31
7楼
赞同风平观点
回复
游乐儿123
2016年07月05日 10:47:04
8楼
风平浪静02 发表于 2016-7-4 18:19 很少见到10kV配电变压器带有载调压开关的。调压开关当然对调整电压有帮助,但有载调压也是一桩相对复杂的装 …
回复
yangyaxiong99
2016年07月19日 09:54:43
9楼
风平浪静02 发表于 2016-7-4 18:19 很少见到10kV配电变压器带有载调压开关的。调压开关当然对调整电压有帮助,但有载调压也是一桩相对复杂的装 …关键是我在设计图纸上看到有变压器S11-100/10 10/0.4、有S11-200/10 10±2x2.5%/0.4kV 有些需要调压有些不要调压,这是需要计算的吗?另外有些是10±2x2.5%、10±2.5%、这个也是通过计算得出的选择吗?谢谢,我刚入门很多不太懂
回复

相关推荐

APP内打开