你意识到这个看似简单的问题了吗?
啊啊12
啊啊12 Lv.2
2016年07月04日 09:43:17
来自于建筑规范
只看楼主

问题:消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 我们先来看看规范上是怎么规定的 总结: 1.消防电梯机房的门,无论开向何处,均应为甲级防火门。 2.消防电梯机房与其他电梯机房间的门应为甲级防火门。 3.普通电梯机房门直接开向走道等非室外部位的,应为乙级防火门。 4.普通电梯机房门直接开向室外的,应为非防火门。 5.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。

问题:消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。
我们先来看看规范上是怎么规定的
QQ截图20160704094628.jpg
QQ截图20160704094619.jpg
QQ截图20160704094612.jpg

总结:
1.消防电梯机房的门,无论开向何处,均应为甲级防火门。
2.消防电梯机房与其他电梯机房间的门应为甲级防火门。
3.普通电梯机房门直接开向走道等非室外部位的,应为乙级防火门。
4.普通电梯机房门直接开向室外的,应为非防火门。
5.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。
6.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。
7.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。
8.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过 1000 平方米。(非车库用房)
9.地下自行车库防火分区面积超过 500 平方米
10.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。 (以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉)
11.设备用房门不应直接开向楼梯间。
12.防火门开启方向朝向变形缝。
13.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于 3.0 平方米,不满足高规。
14.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所 选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。
15.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。
16.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。
17.玻璃面积大于 1.5 平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。
18.厨房窗开口的上方应设置不小于 1M 的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》的规定。(餐厅)
19.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于 1200mm。
20.高层建筑疏散门保证净宽 900,所以门洞至少要有 1050 宽度。(因为门框占 150).厨房 的上方不应设置洗手间 (复式住宅除外)



QQ截图20160704094628.jpg


QQ截图20160704094619.jpg


QQ截图20160704094612.jpg

wxf20072008
2016年07月06日 19:19:20
2楼
早注意到了,图集上很明白的
回复
yymile
2016年07月07日 11:30:48
3楼
注意到了,图集上很明白的
回复
jzhdajia
2016年07月07日 11:36:11
4楼
谢谢楼主分享好资料
回复
doushengf
2016年07月07日 11:47:16
5楼
谢谢楼主分享好资料
回复
jianzhudj
2016年07月07日 11:58:45
6楼
谢谢楼主分享好资料
回复
wanshuns
2016年07月07日 12:01:11
7楼
谢谢楼主分享好资料
回复
北极沙漠
2016年07月07日 12:11:53
8楼
一下点醒我啊
回复
雨后初晴00
2016年07月20日 16:10:17
9楼
感谢楼主分享总结!
回复
攻城法师
2016年08月01日 11:35:16
10楼
谢谢楼主分享!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开