关于较厚剪力墙多排钢筋的疑惑
abd19890816
2016年07月03日 18:08:24
只看楼主

最近做一个高层项目,底部墙厚600mm,按照规范宜设置3排钢筋,参考了别人的一个型钢混凝土墙体(墙厚450mm),它的图是边缘构件仅仅是端部是3排 中间也是两排 中间正常墙体钢筋也是2排 ,但是参考11G101-1图集68页上剪力墙的三排钢筋是这样的 大家怎么看的 墙体需要按照图集设置3排钢筋吗 边缘构件也需要按照图集这样设置吗?

最近做一个高层项目,底部墙厚600mm,按照规范宜设置3排钢筋,参考了别人的一个型钢混凝土墙体(墙厚450mm),它的图是边缘构件仅仅是端部是3排 中间也是两排 中间正常墙体钢筋也是2排 ,但是参考11G101-1图集68页上剪力墙的三排钢筋是这样的 SPJ4G5F{05PBQ[`TTT4~{X0.png 大家怎么看的 墙体需要按照图集设置3排钢筋吗 边缘构件也需要按照图集这样设置吗?

SPJ4G5F{05PBQ[`TTT4~{X0.png

免费打赏
abd19890816
2016年07月04日 08:02:20
3楼
qiangxq2 发表于 2016-7-4 07:42 非常期待解答同求高人指点
回复
仼孒騎驴
2016年07月04日 08:09:19
4楼
型钢代替钢筋吧,所以他配的少,你的没有型钢,还是应该多配的
回复
abd19890816
2016年07月04日 08:26:56
5楼
仼孒騎驴 发表于 2016-7-4 08:09 型钢代替钢筋吧,所以他配的少,你的没有型钢,还是应该多配的应该按照图集做法?
回复
xy_1026
2016年07月04日 10:26:03
6楼
应该按照图集设计,墙厚大于400建议做成3排的。
回复
nimohehe
2016年07月04日 13:37:27
7楼
一般而言,墙厚度大于400mm,.墙的面内剪力分布决定了两排水平筋距离较远,中间就有很大一部分没有钢筋提供抗剪强度,所以需要在中见加一排。如果是地下室外墙的厚度大于400mm,就不需要配置中间的那一排钢筋,因为外墙主要利用的是墙的面外刚度和强度。
回复
大虾大虾
2016年07月10日 11:30:57
8楼
边缘构件仅仅是端部是3排 中间也是两排 中间正常墙体钢筋也是2排。
软件能否通过?
回复
大虾大虾
2016年07月10日 11:31:22
9楼
地下室外墙的厚度大于400mm,就不需要配置中间的那一排钢筋,因为外墙主要利用的是墙的面外刚度和强度。
回复
fengkuang2055
2016年07月11日 14:50:15
10楼
“”一般而言,墙厚度大于400mm,.墙的面内剪力分布决定了两排水平筋距离较远,中间就有很大一部分没有钢筋提供抗剪强度,所以需要在中见加一排。如果是地下室外墙的厚度大于400mm,就不需要配置中间的那一排钢筋,因为外墙主要利用的是墙的面外刚度和强度。“”观点是否有出处?
回复

相关推荐

APP内打开