人防物质库跟平时通风排烟合同风管问题
张光仁__水暖
2016年07月02日 17:57:38
来自于通风排烟
只看楼主

为了合用风管,这样设计 不知道可以不可以啊

QQ截图20160702175122.png

为了合用风管,这样设计 不知道可以不可以啊

QQ截图20160702175122.png

王校长丶
2016年07月11日 09:12:05
2楼
谢谢楼主的资料
回复
顺时钟
2016年07月11日 10:28:15
3楼
可以,只要战时为同一个防护单元即可。连接的风管平时不装,接口处法兰封堵,战时连接。
回复
王校长丶
2016年08月01日 09:11:37
4楼
学习了,谢谢