这是常规接线图习惯了,可最近看到一个接线图,在电压回路中每相加装了熔断器保护,不知道有啥特殊含义,要是故意将熔断器断开,电流回路照样通过,而用电设备不会有影响,但是电度表的计量还有吗?这对于计量管理部门来说,应该是个大忌,到底该不该用呢,望大师们说说自己的观点。
这是常规接线图习惯了,可最近看到一个接线图,在电压回路中每相加装了熔断器保护,不知道有啥特殊含义,要是故意将熔断器断开,电流回路照样通过,而用电设备不会有影响,但是电度表的计量还有吗?这对于计量管理部门来说,应该是个大忌,到底该不该用呢,望大师们说说自己的观点。
12楼
风平浪静02 发表于 2016-9-26 08:41 电能计量电压互感器最好专设,按照相关标准不专设电压互感器其二次不应该与其他设备共用。因为二次负荷接线 …大神你好:首先,您说互感器二次不能加熔断器有道理,不知道您说的标准是哪个?方便的话提供一下,学习学习。其次,我们单位的实际情况是:无论贸易结算关口表还是考核关口表以及指标计算的电能表,其电压回路都安装有微断,至于二次电压降我们定期进行检定,电压表失压问题现在都装有失压计时器,可以解决这个问题。
回复
13楼
常规的二次电压回路是要加装熔断器或断路器来保护的。但对于计费的电表,则一般是例外的,对此大部分供电部门的规程中有明确要求。主要是怕保护动作后另计量失效。
回复
14楼
fitman 发表于 2016-9-26 09:12 常规的二次电压回路是要加装熔断器或断路器来保护的。但对于计费的电表,则一般是例外的,对此大部分供电部 …请参见DL825,5.4.1,5.4.2条款。失压追补电量,其实是一个近似值,与法定计量方式是有一定差距的,是没办法的办法。所以应该尽可能避免这种现象产生,当然,这是指独立计量PT,独立的二次回路。以前三相四线联合接线盒中有带熔丝的,现在已经很少见了。
回复
15楼
niziqian007 发表于 2016-9-26 08:57 大神你好:首先,您说互感器二次不能加熔断器有道理,不知道您说的标准是哪个?方便的话提供一下,学习学 …不好意思,回复楼层错了。
回复
16楼
niziqian007 发表于 2016-9-26 08:57 大神你好:首先,您说互感器二次不能加熔断器有道理,不知道您说的标准是哪个?方便的话提供一下,学习学 …微断也应该是单极的,其实微断的接触电阻也是很难保证符合要求,因为其是一个经常分合的动点,接触电阻是变化的。
回复
17楼
计量回路中尽量少的减少过度元件,保证计量准确,安全及外界干扰,元件保护一次保护有熔断器,二次只是采样,所以综合原因不加
回复
18楼
学习一下,谢谢分享
回复
19楼
原则要接,计量有特殊性,加熔断器?供电部门不同意的,说的难听点烧表也不能烧熔断器导致计量不准!
回复
20楼
你加了熔断器,供电局是绝对不会给你送电的!
回复
21楼
我们这里都是不让加熔断器或者断路器的
回复