wzy1568 Lv.2
2016年07月02日 11:02:07
只看楼主

这是常规接线图习惯了,可最近看到一个接线图,在电压回路中每相加装了熔断器保护,不知道有啥特殊含义,要是故意将熔断器断开,电流回路照样通过,而用电设备不会有影响,但是电度表的计量还有吗?这对于计量管理部门来说,应该是个大忌,到底该不该用呢,望大师们说说自己的观点。


这是常规接线图习惯了,可最近看到一个接线图,在电压回路中每相加装了熔断器保护,不知道有啥特殊含义,要是故意将熔断器断开,电流回路照样通过,而用电设备不会有影响,但是电度表的计量还有吗?这对于计量管理部门来说,应该是个大忌,到底该不该用呢,望大师们说说自己的观点。
DFMWO$FH})$MA85{()65J91.png

DFMWO$FH})$MA85{()65J91.png

免费打赏
cow1467427940979
2016年07月02日 11:04:30
2楼
绝对不允许
回复
cmb178
2016年07月02日 13:22:03
3楼
三相四线电度表的电压回路,一般都加熔丝或者微断保护的
回复
a396673967
2016年07月02日 15:09:22
4楼
谢谢学习一下
回复
流星划无痕
2016年07月02日 16:58:17
5楼
接过很多次电度表,从没加过熔断器
回复
勇者无疆
2016年07月05日 08:57:39
6楼
我见过每项都加熔断丝的电度表,估计用电设备对电压的稳定性比较高
回复
wzy1568
2016年09月25日 08:16:34
7楼
cmb178 发表于 2016-7-2 13:22 三相四线电度表的电压回路,一般都加熔丝或者微断保护的看你的等级似乎不低,但是计量电表的工作原理你知道吗?想看到你的论述。
回复
niziqian007
2016年09月25日 08:32:24
8楼
wzy1568 发表于 2016-9-25 08:16 看你的等级似乎不低,但是计量电表的工作原理你知道吗?想看到你的论述。任何电气设备都不允许在无保护的情况下运行,电度表既然是电气设备也不例外,所以,电度表的电压回路应该加装熔断器或微断,以便实现过载、短路保护。
回复
cmb178
2016年09月25日 09:02:29
9楼
wzy1568 发表于 2016-9-25 08:16 看你的等级似乎不低,但是计量电表的工作原理你知道吗?想看到你的论述。论坛的等级只是说明进入论坛的时间早、发的文件多一些,不是懂得多计量电表的工作原理要看相关的书籍,大的原理是这个P=UI先看明白三相、单相电表的接线
回复
cmb178
2016年09月25日 09:02:42
10楼
wzy1568 发表于 2016-9-25 08:16 看你的等级似乎不低,但是计量电表的工作原理你知道吗?想看到你的论述。论坛的等级只是说明进入论坛的时间早、发的文件多一些,不是懂得多计量电表的工作原理要看相关的书籍,大的原理是这个P=UI先看明白三相、单相电表的接线
回复
风平浪静02
2016年09月26日 08:41:09
11楼
电能计量电压互感器最好专设,按照相关标准不专设电压互感器其二次不应该与其他设备共用。因为二次负荷接线方式不同,可以引起电压互感器二次电流相位角改变,从而产生互感器附加误差。
有标准规定,电能计量电压互感器二次不应该设置熔断器。因为电压互感器二次电压降有要求,而产生二次电压降往往就是在熔断器接触问题上。而且加熔断器容易造成熔断,使电能表失压。造成计量差错。
回复