_速冻房库房温度零下37高压13低压接近于零双级比泽尔压缩机偶尔排气温度过高保护但是电机这端有点微请问是不是喷液膨胀阀开启度小调小还有什么原因
_速冻房库房温度零下37高压13低压接近于零双级比泽尔压缩机偶尔排气温度过高保护但是电机这端有点微请问是不是喷液膨胀阀开启度小调小还有什么原因
2楼
加氟查漏
回复
3楼
除了喷液膨胀阀的开度外,还应检查压缩机的气阀是否损坏?低压压力过低,过热度过大,压缩机的排温自然也是高的。
回复
4楼
哦经济膨胀阀调大可以不?降低液管温度油镜里面有好多液泡有什么副作用
回复
5楼
荣老师我把喷液膨胀阀们调大一点电机这端结点微霜对系统和电机有影响没?
回复
6楼
黎明制冷 发表于 2016-7-2 09:40 荣老师我把喷液膨胀阀们调大一点电机这端结点微霜对系统和电机有影响没?以降低排温为原则,但千万不能让压缩机结霜!油镜里面有好多液泡,说明喷液开大了,油里进入了液体了。
回复
7楼
当温库零下5到零下29度回气管端盖上结一半的霜下降速度好快当排气温度上升时候喷液电磁阀工作零下29到零下37下降速度好慢两分钟下降一度回气管端盖上全部是霜中间压力回气管结点微霜是不是喷液膨胀阀调大了液体过多当我把喷液电磁阀线圈断了回气管的霜慢慢融化了温度下降好快
回复
8楼
黎明制冷 发表于 2016-7-2 17:11 当温库零下5到零下29度回气管端盖上结一半的霜下降速度好快当排气温度上升时候喷液电磁阀工作零下29到零下3 …以降低排温,但又不能让压缩机结霜,控制好喷液量为原则。不要做得那么极端,调得过大或过小,细心调整好喷液膨胀阀,调整的幅度是完全可以人为控制好的。
回复
9楼
:P 我也遇到了一个同样的库,过会开车去解决问题。 谢谢荣老师
回复
10楼
膨胀阀调整需要耐心,最好是用仪表测回气过热度,用测出来的温度对比低压下的蒸发温度来看温度差应该在5摄氏度以内。。。你这个现象还有原因是氟利昂少了一点点
回复