不同制冷剂 在 相同工况下 蒸发温度 设计问题
runningworker
2016年07月01日 21:35:02
来自于制冷技术
只看楼主

以冷水机组为例: 进出水温 标准工况为 7-12℃ ,为什么制冷剂选择R22时,设计蒸发温度为2℃,而制冷剂选择R134a时,蒸发温度为5摄氏度。

以冷水机组为例: 进出水温 标准工况为 7-12℃ ,为什么制冷剂选择R22时,设计蒸发温度为2℃,而制冷剂选择R134a时,蒸发温度为5摄氏度。
免费打赏
荣昌制冷
2016年07月03日 17:09:25
12楼
懂点点电 发表于 2016-7-3 16:15 在7度冷冻水的工况下,你说的22制冷剂系统肯定是干式蒸发器,换热温差5度,所以蒸发温度2度,如果是满液式蒸 …这种性能概念不任是理论分析还是直接理解,都是不可能存在的!不任何种型式的蒸发器,如果它的蒸发温度只比被冷却介质低2度,那要制冷多久?制冷到何时才能把被冷却物的温度降下来?那它的能效比会发展到什么状态?这是不可能的!R134a制冷系统,不任用在何种制冷系统里,它都可以随所需要的蒸发温度而改变。如使用在冰箱冰柜系统,它的蒸发温度可以达到-30度,还可以随时与制冷温度相对应。饱和压力低,运行压力也是相应低的,但这与它性能的发挥不产生“摩擦”和“干扰”,它完全可以按本身的性能工况设置运行参数,R22制冷系统则按它的性能另行规定。不同的制冷剂,采用不同的运行工况。
回复
懂点点电
2016年07月04日 20:37:03
13楼
荣昌制冷 发表于 2016-7-3 17:09 这种性能概念不任是理论分析还是直接理解,都是不可能存在的!不任何种型式的蒸发器,如果它的蒸发温度只 …这个只能说你没见过,根本就不懂,所有搞冷水机的人都知道,满液式蒸发器的换热温差是很小的,1.5——2度换热温差是正常的,有时候温差甚至更低。
回复
懂点点电
2016年07月04日 20:50:30
14楼
本帖最后由 懂点点电 于 2016-7-4 20:52 编辑

回复
ccjloveyy
2016年07月04日 21:51:05
15楼
路过 不懂 学习下,
回复
线轴
2016年07月05日 04:30:51
16楼
打酱油的,学习了,只是没搞太懂,换热温差指的是什么。
回复
荣昌制冷
2016年07月05日 05:58:25
17楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-7-5 07:07 编辑 懂点点电 发表于 2016-7-4 20:37 这个只能说你没见过,根本就不懂,所有搞冷水机的人都知道,满液式蒸发器的换热温差是很小的,1.5——2度 …你就拉倒吧!什么系统都可以人为搞得不正常,任何途径都是可以走得过去的。冷水系统干嘛要把蒸发温度只低于1.5~2度换热?,难道换热温差大点不行吗?能效低的不用,反而用能效高的好?谁规定的?干脆把两项温度持平好了,大家都是一样的温度,在蒸发器里“磨蹭”,看看哪个温度会下降?通俗地说,要想把另一种温度降下来,吸热(吸取对方热量)一方的介质温度就要比对方温度更低,而且越低温度传递得就越快,对方降温也越快。没有谁愿意把双方温差小,换热降温慢作为是“正常”的选择吧。这就叫介质传递(换热)时的蒸发温度,我还确实没发现有哪个系统制冷剂的蒸发温度会只比被冷却介质的温度低2度左右的,因为它脱离了常理,与“能效比”似乎不沾边了。所有制冷剂的蒸发温度,只要没有接近或达到临界,它与被冷却介质换热时的蒸发温度,都会比被冷却介质的温度低5~8度左右,即使想要控制在2度左右都是不可能的,你低它会比你更低。是你把我的意思理解错了吧,我说的是制冷剂与冷水换热时的蒸发温度,即制冷剂在与水换热时的温度,而不是出水温度与回水的差值。出水温度6.8度,回水温度9.9度,差值为3.1度,这个差值温度与制冷剂的蒸发温度不搭界!这是水的循环温差,或是冷冻水与房间换热后的温差,不是制冷剂与水的换热温差,概念要分清楚。只有出水温度与制冷剂的蒸发温度存在必然的关联。出回水温的差值与冷冻水的流量,流速及压力,与使用冷冻水场所的热耗(包括隔热),换热系数等循环因素相关。
回复
co1467697485176
2016年07月05日 14:08:23
18楼
很难理解荣老师的想法:L
回复
荣昌制冷
2016年07月05日 14:54:40
19楼
lynnquan 发表于 2016-7-5 14:08 很难理解荣老师的想法请说说看,怎么“难理解”?我的想法很简单,说得也很通俗了。就是制冷剂在换热时的蒸发温度都会比被冷却介质的温度低5度左右(也就是大家说的换热温差),只有比它更低,温度才能被降下来。而且温差越大,降温越快,能效比越好。制冷剂都有具备这个“热力性质(功能)”。冷水机系统中的“出水温度”和“回水温度”之间的温差与制冷剂蒸发温度和冷水间的换热温差是不同的两种概念。进出水温差与换热温差之间不存在直接的关联。我说的就是这种简单的概念关系和制冷剂实际存在的蒸发温度的换热关系,这不很好理解吗?:lol
回复
wscxl88
2016年07月05日 15:02:34
20楼
本帖最后由 wscxl88 于 2016-7-5 15:20 编辑 lynnquan 发表于 2016-7-5 14:08 很难理解荣老师的想法他的想法不是一般人理解的了的,除非你有11头牛的力去拉回来;P他输给电工仔了,水冷系统小温差是2~3度,也是青老师提到的趋近温度是2~3度。他说:它与被冷却介质换热时的蒸发温度,都会比被冷却介质的温度低5~8度左右。是指空气,不是指水,他很坏,目的是看你会不会转弯,不会你就死定,掉下他精心设好的井:lol
回复
荣昌制冷
2016年07月05日 15:37:48
21楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-7-5 15:48 编辑 wscxl88 发表于 2016-7-5 15:02 他的想法不是一般人理解的了的,除非你有11头牛的力去拉回来他输给电工仔了,水冷系统小温差是2~3度, …你对制冷懂个P!还什么“小温差”,“大温差”?谁规定的?是不是也与人类团体一样?有“大金库”“小金库?”乱弹琴!哪个制冷系统的蒸发温度不是比被冷却物的温度低5度左右的?你把制冷剂本能的“功能”都“抹杀”了?这个世上什么事都有可能发生,都有可能存在。有人偏要说他的公鸡会“生蛋”,也有人会说他是吃水“长大的”。自己不懂在这里煽风点火,有意制造混乱,师徒两人一丘之貉!心术相当地坏!!!只有你师徒两人经常抠着屁眼出些不符逻辑,离谱荒唐的帖子问题试探考问大家,说话阴阳怪气,显示自己天知地知的龌龊“才干”,这才是真正的圈套和陷阱!
回复