以冷水机组为例: 进出水温 标准工况为 7-12℃ ,为什么制冷剂选择R22时,设计蒸发温度为2℃,而制冷剂选择R134a时,蒸发温度为5摄氏度。
以冷水机组为例: 进出水温 标准工况为 7-12℃ ,为什么制冷剂选择R22时,设计蒸发温度为2℃,而制冷剂选择R134a时,蒸发温度为5摄氏度。
2楼
因为一般干式蒸发器的过热为5℃,所以设计蒸发压力选择2℃。至于R134a机组为什么选择5℃可能还有别要求吧,你问问清楚,回头讨论
回复
3楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-7-2 04:46 编辑
一般制冷剂的蒸发温度都会比当时的制冷温度低5~8度左右。如冷水进水温度为7度,蒸发温度便是2度左右。如果换成R134a制冷剂,7度的进水温度,蒸发温度也是2度左右,不会是5度。
制冷剂的种类不同,虽然单位制冷量会存在差别,但蒸发温度与制冷温度的关系不会变。
回复
4楼
R134a的低压压力明显低于R22,
个人觉得适当的提高低压压力作为设计参数,
避免因压差倒挂,冷冻水渗入制冷系统里
回复
5楼
同一种形式的机组设计蒸发温度是一样的
你说的R22蒸发温度2度时干式蒸发器
134A蒸发温度5度 是使用的满液式蒸发器,满液式蒸发器的特点就是效率高传热温差小,冷媒用量大,回油困难
回复
6楼
林刚 发表于 2016-7-2 08:03 同一种形式的机组设计蒸发温度是一样的你说的R22蒸发温度2度时干式蒸发器查过了确实 134a 蒸发温度为5摄氏度的蒸发器是满液式的蒸发器 谢谢
回复
7楼
查遍百度,都是有关:134a螺杆冷水机组中满液式蒸发器回油设计
没有找到:制冷剂选择R134a时,为何冷水机组蒸发温度为5摄氏度
回复
8楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-7-3 07:44 编辑 游荡四方 发表于 2016-7-3 07:33 查遍百度,都是有关:134a螺杆冷水机组中满液式蒸发器回油设计没有找到:制冷剂选择R134a时,为何冷水机 …任何制冷剂的蒸发温度始终都会比当时的制冷温度低5度左右或更多一些,这是制冷剂的热力特性,不存在“为何”及蒸发温度高出5度的问题!如果不比制冷温度低,那这种制冷剂还想把热量降低吗?被制冷介质的温度还能降得下来吗?如果R134a制冷剂的蒸发温度为5度,那还能把冷水温度降低至为7度吗?
回复
9楼
因R134a的蒸发压力远低于R22,
在冷水机组里,为防止系统渗水,对于循环水压,低压保护设定值,启动初始阶段的运行压力,
两者还是要区别对待的
回复
10楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-7-3 07:53 编辑 游荡四方 发表于 2016-7-3 07:45 因R134a的蒸发压力远低于R22,在冷水机组里,为防止系统渗水,对于循环水压,低压保护设定值,启动初始阶 …废话!R134a的蒸发压力远低于R22,这不是其蒸发温度就可以高于其它制冷剂的原因!后面说的更是扯淡!我上面说的那两个“如果”很现实,你能解答出来我问的为什么吗?不要又在这里瞎扯纠缠了!!!
回复
11楼
在7度冷冻水的工况下,你说的22制冷剂系统肯定是干式蒸发器,换热温差5度,所以蒸发温度2度,如果是满液式蒸发器那么蒸发温度同样在5度,满液式蒸发器小温差不允许大于5度的,否则就是系统不正常。而对于134A制冷剂,由于其运行压力低,系统流量大,所以一般采用满液式蒸发器,换热温差2度,蒸发温度也就是5度左右
回复