制冷量与系统耗功量的比值为系统能效比。制冷量只与蒸发器吸热有关系,故提高蒸发温度、降低冷凝温度能提高制冷量。当蒸发温度高于露点温度时,不能进行有效的除湿,空调也就变为通风机了;蒸发温度低于露点温度时,为了保证压缩机压缩比,也需要消耗更多的功量。想问一下,现在制冷量的增量与耗功量的比值是不是大于没改变温度前的cop值?比如7/12℃改为7/13℃。
制冷量的增量与耗功量增量的比值是不是大于没改变前的cop值
回复
3楼
7/12℃改为7/13℃。
这应该是冷水机组吧,成套机组
出水温度是由系统制冷能力决定的,
水的温差是由热负荷量决定的,
温差加大,意味着热负荷加大,制冷能力略有提高,cop值提高
这只是理论层面上的探讨,实际应用作用不大
回复
4楼
游荡四方 发表于 2016-7-1 07:33 7/12℃改为7/13℃。这应该是冷水机组吧,成套机组出水温度是由系统制冷能力决定的,我的意思是:改为7/13℃后制冷量变大,但是会对压缩机造成影响,使压缩机的吸气温度升高,增加压缩机的耗功量。
回复
5楼
游荡四方 发表于 2016-7-1 07:33 7/12℃改为7/13℃。这应该是冷水机组吧,成套机组出水温度是由系统制冷能力决定的,所以,能效比不一定增加。
回复
6楼
制冷系统都有一定的自动调节能力,
热负荷增大,进水温度提高,节流阀阀口开启度增大.制冷剂流量增加,制冷能力提高,cop提高,
热负荷下降,进水温度降低,节流阀阀口开启度减小,.制冷剂流量减小,制冷能力下降,cop下降,
这是一个动态的变化,无法人为的去变动它,
可以采用逻辑分析方法,进行理论分析,
实际应用则意义不大
回复
7楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-7-1 18:38 编辑 游荡四方 发表于 2016-7-1 15:09 制冷系统都有一定的自动调节能力,热负荷增大,进水温度提高,节流阀阀口开启度增大.制冷剂流量增加,制冷能力 …又是瞎扯乱定论了!任何制冷系统及装置都是人为设计,调试,安装的;也不任是否具有自动调节能力,都是可以任意随人为的方法去设置,调节和变动的,这就是物态的变化规律和逻辑,你还无法对此作出理解和论述,只能是瞎扯自骗自,忽悠新手而已。还经常吹嘘自己对“无线电,电工,机械,水暖,电脑,制冷,控制电路都有所研究”,是“国家级的制冷人才”,真不知羞耻,连文笔语法都乱七八糟,无知荒唐,最起码的基础知识都说不清,还谈“有所研究”?都是“本人的强项”?说出的话让人恶心!看看他曾经发表了哪点论述和研究?哪里有他像样的回复?哪里有过逻辑性的分析和解释?
回复
8楼
你说的系统能效比,你是不是想加上水泵,未端设备用电等等,和系统需冷量的比?
回复
9楼
chinalnkydlzc 发表于 2016-7-1 20:23 你说的系统能效比,你是不是想加上水泵,未端设备用电等等,和系统需冷量的比?是的,不知道这个应该怎么考虑?
回复
10楼
这个和设备没有必然的联系,设备的效能是由生产厂家完成的,是多少就是多少?系统吗,只能是系统设计人员自已来解决,评价的标准是IPLV等,有国标,GB50185上有。当然高性能的主机,有助提升系统能耗。
回复
11楼
大冷量的离心机组就可以在低冷却水温度下运行。例如冷却水13/18度,而出厂测定的能效比是在标准工况下冷冻7/12,冷却32/37度条件下测定的,所以在低冷却水温下能效比肯定要高,通过运行电流就可以观察出来,但是螺杆机很难做到,涉及到油分离问题,所以冷却水温度不能太低,否则会出现跑油故障
回复