如图所示,为一个垃圾中转站的配电箱照片,接地排导线颜色有些不对,穿线好像不太规范,大家还能看出来什么问题。
如图所示,为一个垃圾中转站的配电箱照片,接地排导线颜色有些不对,穿线好像不太规范,大家还能看出来什么问题。

2楼
浪涌开关不应该有别的回路,浪涌接地线得是10平的
回复
3楼
方便接线 电度表前端加接线端子
回复
4楼
不含糊安装规范,N线端子都烧焦了
回复
5楼
前门板没接接地线,
回复
6楼
接地排没有标志
回复
7楼
无出线的敲落孔,不应该敲落
回复
8楼
1、电度表有用吗?转吗?
2、电源的接入电缆先接入电表?有端子更好
3、地零排都没标志
4、柜门未压地线
回复
9楼
谢谢谢谢谢谢
回复
10楼
1、电表是总表,没有预留互感器个地方,如果装互感器的话箱子空间有点小。
2、门上没有接地线。
3、出线47型断路器用汇流排当进线,这种排骨架是塑料的,负荷同时用,发热变形造成短路。
回复
11楼