如图所示,为一个垃圾中转站的配电箱照片,接地排导线颜色有些不对,穿线好像不太规范,大家还能看出来什么问题。

如图所示,为一个垃圾中转站的配电箱照片,接地排导线颜色有些不对,穿线好像不太规范,大家还能看出来什么问题。

珠江路垃圾站.jpg

免费打赏
weibo_1440922425951
2016年06月30日 11:23:29
2楼
浪涌开关不应该有别的回路,浪涌接地线得是10平的
回复
hzongbingh
2016年06月30日 11:32:00
3楼
方便接线 电度表前端加接线端子
回复
浪尽天涯
2016年06月30日 12:12:02
4楼
不含糊安装规范,N线端子都烧焦了
回复
cmb178
2016年06月30日 12:25:49
5楼
前门板没接接地线,
回复
cmb178
2016年06月30日 12:26:52
6楼
接地排没有标志
回复
cmb178
2016年06月30日 12:28:14
7楼
无出线的敲落孔,不应该敲落
回复
知行合一2016
2016年06月30日 12:54:16
8楼
1、电度表有用吗?转吗?
2、电源的接入电缆先接入电表?有端子更好
3、地零排都没标志
4、柜门未压地线
回复
a396673967
2016年06月30日 14:21:13
9楼
谢谢谢谢谢谢
回复
henananyanggutao
2016年06月30日 14:52:34
10楼
1、电表是总表,没有预留互感器个地方,如果装互感器的话箱子空间有点小。
2、门上没有接地线。
3、出线47型断路器用汇流排当进线,这种排骨架是塑料的,负荷同时用,发热变形造成短路。
回复
金早早
2016年06月30日 16:55:50
11楼
楼上真专业,是电力公司的专家啊?