是这样的: 我现在选了一个正泰NM1 800A的塑壳断路器(用于农网改造用的一体化智能配电箱作为进线总开关,变压器是400KVA容量,10/0.4),技术规范上面要求是手动电动均能操作,我就加了电操机构,操作电源AC230V,(就是断路器表面上盖的那个机构,相应的还增加了分合闸按钮和远方就地转换开关, 以实现手动手柄或按钮控制,电动远控由智能配变终端提供的干接点信号控制(原理图上两者并联,前面分别接入转换开关手动和自动的一个点,后面分别接入操作机构上连接分合闸线圈的端子嘛)~
是这样的: 我现在选了一个正泰NM1 800A的塑壳断路器(用于农网改造用的一体化智能配电箱作为进线总开关,变压器是400KVA容量,10/0.4),技术规范上面要求是手动电动均能操作,我就加了电操机构,操作电源AC230V,(就是断路器表面上盖的那个机构,相应的还增加了分合闸按钮和远方就地转换开关, 以实现手动手柄或按钮控制,电动远控由智能配变终端提供的干接点信号控制(原理图上两者并联,前面分别接入转换开关手动和自动的一个点,后面分别接入操作机构上连接分合闸线圈的端子嘛)~
我们单位的领导看到后,说进线断路器表面不能有操作机构,也不应该有什么分合闸按钮和转换开关(意思是就是普通塑壳断路器那种外形,手动控制就直接操作断路器的手柄,电动远方控制就用智能配变终端提供的干接点信号),要我取消表面的电操机构···
在我的印象中,好像不加电操机构来实现远控好像不太可能,我也打电话询问过正泰的技术人员,他们和我的接法是一样的。
我想请教一下各位老师的问题就是: 普通的塑壳断路器不加电操机构能不能实现远方分合闸控制? 如果可以的话,具体怎么接线,谢谢各位了!拜托!
12楼
是的,电厂项目400A及以上的任何负荷都是用框架断路器。。。
回复
13楼
路过!!!!!!!
回复
14楼
进线断路器表面不能有操作机构,也不应该有什么分合闸按钮和转换开关.不行你系统图旁边文字说明一下,到时候厂家处理
回复
15楼
按厂家要求啊
回复
16楼
你可以选择框架断路器啊。
回复
17楼
谢谢楼主分享
回复
18楼
感谢大家的热心帮忙~
回复
19楼
不加电操机构不能实现远程控制
回复
20楼
不加电动就只能分闸,不能远动合闸。